工程由一幢四十三层跃四十四层单元式住宅和两层地下室组成。其中,住宅底层大部架空,小部为设备用房,地下室为停车库,地下二层按规定做平战结合的人防地下室。
施工招标范围为地下室和地上建筑主体土建及安装工程,不包括桩基、支护、铝合金、玻璃幕墙、消防、景观、绿化、智能化及附属工程。
地下室防水等级二级,采用抗渗钢筋砼和防水卷材两道设防。屋面防水等级II级,采用1.5厚PVC防水卷材与2厚HG203防水密封涂料两道防水,保温层为50厚聚乙烯泡沫板。
外墙、分户墙为190厚承重多孔砖,内墙、卫生间隔墙为90厚五防轻体墙板。
……
八、工程特点与难点
1、工程对施工安全、文明施工、环境保护等要求严格,应确保施工现场做到规范化、标准化、制度化,维护和树立企业的良好形象;
2、现场场地狭小。据建设单位要求,为配合销售,北面应先行绿化,北面大部在施工中无法利用。施工中应精心布置施工平面;
3、合同工期700天,较定额工期压缩30%,工期压力大,特别是外墙装修工期紧迫;塔吊基础施工、塔吊安装与验收应提早进行;南面化粪池在与地下室结构同步施工;周转材料(模板、外架等),施工机械(塔吊、施工电梯等),劳力应准备充足;
4、塔楼地下室底板厚度2.8m,属于大体积砼;
5、钢筋工程III级钢用量大;大于22mm钢筋接头采用直螺纹套筒连接,结构施工中特别是底板施工期间应保证套筒加工供应;
6、圈梁拆除前围护桩必须换撑;
7、塔楼与地下车库分隔后浇带、地下车库内部后浇带的施工;
8、建筑总高度144.77m,为超高层建筑,应做好测量放线工作,保证外墙、电梯井垂直度;
9、超高层建筑相应带来泵送砼、施工用水等问题;
10、本工程为纯剪力墙结构,模板工程、砼工程质量是施工难点;
11、阳台数量多,形状为不规则圆弧形,同时立面凹凸线条多,外架搭设困难,同时使模板、钢筋工程难度较大,;
12、内墙分隔的五防轻质隔板、东西侧砼外墙内贴25厚挤塑聚苯板等新工艺,应组织样板先行,取得经验后再大面积施工。
……