资料目录
内容简介
购物中心主体采用钢筋混凝土现浇框架结构,特殊部位采用型钢梁、柱和预应力结构。典型楼板厚度150cm、120mm。人防区顶板板厚200mm 底板典型厚度1000mm ,柱最大截面1100×1100,典型柱截面850×850,800×800,主要混凝土强度C35 、C40 、C45、C50 。
本工程因基坑支护体系复杂和结构体系复杂。基坑开挖面积约34000m2;围护结构采用钻孔灌注桩、混凝土搅拌桩、凝土角支撑、型钢水平支撑、型钢斜支撑、土钉拉锚等支撑体系;基坑北面与住宅基坑紧密相邻。工程中采用大量劲性柱、劲性梁;大空间中庭高支模;大量预应力混凝土梁、板、柱;部分柱截面大且复杂如圆柱、叠合柱,最大的柱截面可达1100×1100;地下室含大面积人防。
工程中采用大量劲性柱、劲性梁;大空间中庭高支模;大量预应力混凝土梁、板、柱;部分柱截面大且复杂如圆柱、叠合柱,最大的柱截面可达1100×1100;地下室含大面积人防。
屋顶大型钢结构造型和大空间中庭及外墙大面积玻璃幕墙。
……
3.3 换撑施工方案
3.3.1 后浇带部位换撑施工
1)底板后浇带换撑
为保证底板后浇带封闭前整个基坑的稳定性,同时消除钢管斜撑传递给局部底板及其下部桩基的巨大剪应力,需在整个地下室底板后浇带部位设置型钢换撑设施。在本工程中,我们将根据等截面代换原理(钢材型号相同)来设置底板后浇带水平传力型钢支撑。 经计算并考虑钢管斜撑牛腿所在区块内桩及承台承受部分剪应力,在整个地下室底板后浇带内每隔3 米预埋H700x300x13x24 H型钢。
5 底板大体积混凝土施工
7 预应力工程施工
7.1 有粘结预应力施工
7.1.1 施工工艺
加工预应力筋、锚具、承压铁板、螺旋筋、马凳 → 支梁底模、侧模,绑扎梁底钢筋→ 在梁侧模上弹线确定波纹管安放位置 → 安放波纹管 → 预应力筋端部承压铁板、螺旋筋安装和固定 → 预应力筋穿束 → 安放马凳及波纹管固定 → 设置灌浆孔/ 排气孔 → 浇筑混凝土 → 张拉预应力筋 → 孔道灌浆 → 预应力筋端部锚固处理 → 拆梁底模(以梁为例)
8 钢结构施工
8.1 钢结构概况
8.1.1 钢结构设计概况
本工程地下室钢构件主要为钢柱,柱钢骨截面有工字型和圆管两种。地上从第一层到第六层钢结构仍然以钢柱为主,每个楼层仅设有少量钢梁,钢梁集中在3-A 轴线和3-F轴线之间。屋面主要为钢结构,结构形式有管状桁架、圆管柱、箱型梁、工字型钢梁等。在钢梁部位楼板为压型钢板组合楼板。
本工程钢构件在六层以下主要为工字型和圆管,钢骨包含在混凝土内,为劲性结构。钢梁为焊接工字型钢梁,数量很少。大部分钢构件设计在六层以上屋面位置,结构形式相对下部结构较复杂,有钢管平面桁架、截面为倒三角形式钢管桁架、截面为箱型的钢梁等。钢梁连接节点增加有铸钢节点。
……
附施工现场平面布置图、施工进度计划横道图
共185页,A3版本,编制于2007年