内容简介
新建主体裙楼共4层,安排了办公大堂、观众休息厅、800㎡演播室、800㎡多功能文艺录音室及若干中小演播室、演员区等,主楼28层,由上至下分为广播电台用房、会议中心、广电局机关办公、有线中心、视网联、电视播出、编辑技术中心、小演播区、新闻中心等,地下共四层,由上至下分为演员区、布景区、车库、机房等。
……
建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,建筑抗震等级主要为:裙房C部分负二层以上剪力墙为一级;其他(包括主楼和裙楼)负二层以下为三级,以上为二级。该工程基础为天然地基,钢筋混凝土筏板基础,地下室为钢筋混凝土框架结构,主楼结构为全现浇钢筋混凝土框架—筒体结构,裙房为钢筋混凝土框架结构,主楼与裙房之间设置结构抗震缝。
……
2.7.2.3 混凝土性能要求高,配制难度大、养护要求高
地下室底板、外墙采用C35S8混凝土,而主楼附墙柱的混凝土强度等级为C50S8,地下三层层高达6.6米,因此混凝土浇筑过程中不同等级的混凝土临时隔离是混凝土浇筑难点,同时原材料选用、配合比设计、试配,搅拌计量及浇筑后的养护均有较高的要求。施工中必须认真抓好每一个环节,确保高强度混凝土的质量。
2.7.2.4 钢骨混凝土柱:主楼有11根钢骨柱,裙楼有五个核心筒共20根钢骨柱。主楼钢骨柱主 要是采用焊接的方法连接(没有钢梁),连接根据塔吊起重运输能力确定每节钢骨长度;裙楼钢骨柱与钢梁用螺栓连接,在加工及安装钢骨柱、钢骨梁时,必须注意预留螺栓孔的位置,精度高,是施工中的难点,具体控制方法见细化方案。
2.7.2.5 预应力柱、梁:在地上演播室立柱中有预应力独立柱、预应力梁跨度32米,一般工程比较少见,控制预应力柱施工质量是整个裙楼施工的重点和难点之一;在主楼的东侧有两根预应力梁,跨度10多米,比较常见,也是施工中控制的重点。
2.7.2.6 钢结构吊装安装:本工程钢结构主要在五个核心筒部位,东西长近100米,钢结构吊装安装是整个工程难点。
2.7.2.7 大跨度悬挑结构支撑:核心筒钢结构悬挑最长达18米,在核心筒钢结构安装完毕之前,从地上一层开始所有的钢管支撑不能拆除,具体施工方法编制专项施工方案。
2.7.2.8 墙、柱与梁板混凝土强度等级不同:本工程每层墙柱与梁板混凝土的强度等级不同,混凝土的临时隔离和浇筑是整个工程的重点控制对象。
2.7.2.9 安装给、排水工程的压力管道工程使用新工艺较多,没有一处采用传统的焊接工艺。如:薄壁不锈钢卡接、沟槽连接等。如何做到既要保证管道的美观又要保证压力管道的使用质量,又是本工程安装工程的施工控制的重点。
2.7.2.10 管道井、走廊管道、强弱电井中各专业的管道及母线、桥架较多,空间较狭窄。如何保证安装部件的排布美观且使用及维修空间是本工程安装工程的施工控制的重点。
……