1.3、结构概况
1.3.1、地基与基础
本工程基础拟采用CFG复合地基+筏板基础,桩基工程由业主直接分包。
1.3.2、主体结构工程
(1)砼强度等级:
1)基础、地下室结构:基础垫层:C15,基础(承台、底板、基础梁):C30;地下室外墙C30;地下室顶板C30。
(3)砖砌体:
1)本工程砌体施工质量控制等级为B级
2)室内地坪(±0.00)以下砌体:外墙围护:地下二层MU10蒸压灰砂砖,M10水泥砂浆砌筑;地下一层B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块;内隔墙采用B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块。
3)室内地坪(±0.00)以上砌体:均采用B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,砌体强度等级不小于A3.5,M5混合砂浆砌筑。
4)卫生间的墙体,采用M5.0水泥砂浆砌筑。
……
节能设计:本工程外墙采用加气混凝土砌块自保温,热桥部位为中空玻化微珠砂浆自保温;屋面不上人屋面采用水泥聚苯板,厚度为20mm,上人屋面采用挤塑聚苯板保温做法,保温板厚度50mm;地下室顶板采用挤塑聚苯板保温、外墙饰面大面积采用玻璃幕墙,以增强反射隔热的作用。
外墙装修:面砖外墙面
涂料外墙面
干挂石材外墙(不在范围内)
……
楼地面装修:水泥砂浆楼地面
抗静电架空地板楼面
地砖楼面(面层不做)
非金属耐磨楼地面
顶棚装修:水泥砂浆顶棚
其他吊顶及涂料均不在本次招标范围内
防水工程:屋面防水:SBS改性沥青防水卷材
地下室防水:贴必定BAC双面自粘防水卷材
卫生间、楼面防水:聚氨酯防水涂膜
……
1、后浇带、膨胀加强带施工方案
根据图纸设计本工程地下室底板属于大面积砼,在主楼和地库之间均设置了800mm 宽度的沉降后浇带,在地库之间设置了2000mm 宽度的温度后浇带,具体位置见如下示意图:
底板及外墙后浇带在带两侧砼浇筑前采用1层钢板网、1层钢丝网隔离,内侧采用钢筋支撑固定;在浇筑砼后及时将漏入后浇带内的浮浆清理干净,并在其上部满铺一层密目网,上盖竹胶板,放置杂物垃圾进入后浇带内而给清理工作带来一定的麻烦;同时为防止地下室积水进入后浇带内,在后浇带两侧砌筑120mm 的单砖,表面抹水泥砂浆。
……