一、 工程简述
建设规模:一栋,总层数31层(含1层地下室),建筑面积约3.5万m2。
本工程用地面积20360m2,总建筑面积34971.6m2,其中地下3747m2,地上31224.6m2,建筑占地面积3747m2,容积率1.72。工程含地下1层,地上30层,上盖3层裙楼,5至31层塔楼。建筑高度约119.250m,加上顶部钢结构部分等附属结构,总高度达到147.5m。
一、 结构概况
本工程结构设计体系为框-筒(剪)结构,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限50年,抗震设计类别丙类,抗震设防烈度为6度。本工程的框架填充墙外墙采用轻质砌块,内墙采用轻质隔墙,砌体强度等级MU7.5,砂浆强度等级为M5,砌体容重12kN/m2。
(一) 基础工程
基础采用人工挖孔桩基础,桩径为1.2m,1.6m,1.8m,2.0m,桩端扩大头为1.8~3.2m,桩壁混凝土强度为C20,桩身混凝土强度为C30。桩承台混凝土强度为C35,单桩承载力设计值为6000~34000kN。
..........
(三) 上盖工程
首至五层板为裙楼结构板,首层板(设计图第二层板,其余类推)厚150mm,人防区板厚250mm,梁板混凝土强度为C35。其余至五层板厚100mm,核心筒内板厚120mm。后浇带宽800mm,设置在(5)~(6)轴和(9)~(10)轴。裙楼层高4.2m,塔楼四、五层层高为3.8m,其余层高3.95m。
六至屋面层板为塔楼结构板,塔楼板厚100mm,核心筒内板厚120mm,梁板混凝土等级为C35。塔楼从八层开始,每隔四层含有一个空中花园,花园穿两层结构板,属超高支模结构。
(四) 预应力结构
五层、屋面层梁设置预应力梁。预应力梁为有粘结预应力,全部采用I级松弛ΦS15.24钢绞线,预应力强度标准值为fptk=1860MPa,张拉控制应力σcon=1395MPa,单根预应力钢筋张拉力N=195.3KN。锚具采用I类锚具,其中张拉端采用夹片锚具,固定端采用挤压锚具。混凝土必须达到90%设计强度后方可张拉预应力钢筋。钢绞线套管采用有镀锌波纹管,支承波纹管的钢筋支架的直径不宜小于Φ10并与梁箍筋焊接牢固,钢筋支架间的距离不大于1米。孔道灌浆采用52.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水灰比控制在0.4~0.45之间。在预应力钢筋张拉并切割完毕后进行封锚施工,采用与预应力梁强度等级相同的混凝土,并浇捣密实。
..............
三、 建筑室外装饰
(一) 隐框玻璃幕墙
位于裙楼的东、南立面,选用龙骨为铝合金龙骨(南立面大堂上空处选用钢铝结合),室内部分表面阳极氧化处理,玻璃选用8mm钢化镀膜玻璃,其中在东立面(2)~(6)轴玻璃幕墙和南立面大堂上空玻璃选用8mm+9A+6mm中空钢化玻璃。
(二) 弧形半隐框玻璃幕墙
位于裙楼的东立面,选用龙骨为铝合金龙骨,室内部分表面阳极氧化处理,室外部分表面氟碳喷涂处理,玻璃选用6mm+9A+6mm中空钢化玻璃。
(三) 石材幕墙
位于裙楼的四个立面,还有部分包柱,其中龙骨选用热浸镀锌钢龙骨,采用不锈钢托板式结构。面材选用30mm浅灰色荔枝花岗岩和深灰色粗荔枝面花岗岩。
(四) 金属幕墙
有铝单板幕墙、波纹铝单板幕墙、穿孔不锈钢板幕墙,位于裙楼四个立面,其中龙骨采用热浸镀锌钢龙骨,面材采用3mm原色铝单板和1.5mm不锈钢板。
(五) 玻璃雨篷
位于裙楼的东立面,龙骨采用变截面工型钢支撑,表面外包3mm铝单板处理;玻璃采用8mm+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃。
(六) 玻璃地弹门
面材采用12mm的钢化透明玻璃。
(七) 全玻璃幕墙
位于塔楼东立面,面材采用12mm钢化玻璃。
(八) 铝板装饰柱及铝板包梁
位于塔楼的外立面,龙骨选用钢龙骨,面材选用3mm铝单板。
(九) 金属玻璃光棚
位于塔楼120.2米处,该玻璃光棚龙骨采用钢铝结合。玻璃采用8mm+1.52PVB+8mm夹胶钢化玻璃,钢结构表面氟碳喷涂处理。
.............
本稿编制于2007年,全文约14万余字,共215页,架构完整,内容较全,方案措施较细。