资料目录
内容简介
2.1工程规模及概况
本工程的建筑风格结合了山西的地域文化,采用大合院的空间形式,采用了山西省省花榆树梅的花朵形象,呈现九宫格布局,气势恢宏,古朴典雅。主入口是进深近180米的入口广场,南北主要轴线将门诊部、医技部、住院部串联在一起,医患、清污、人车合理分流,动线顺畅。
2.1.1本工程为综合医疗大楼工程,建筑面积约10万平方米。主要建筑为规划北区的三栋住院楼。其中居中为十二层,左右两侧为均为十层,地下一层为肿瘤放疗科、核医科、洗衣房、污物处理、营养食堂、中心供应室、设备机房、地下停车场等。结构形式为框架剪力墙结构。地下室层高6.00m,一层层高5.10m,二、三层层高4.80m四层层高4.20m,标准层层高4.00m,十一、十二层层高4.20米,主体建筑高度69.40m,根据场区的竖向设计,本工程±0.000(一层入口标高)的绝对高程为780.450。
2.1.2本建筑设计使用年限为50年,建筑防火分类为二类,建筑耐火等级均为一级,抗震设防烈度8度,屋面防水等级Ⅱ级,地下工程防水等级为一级。
..........
3.2工程施工目标
3.2.1工程质量目标:优良、争创“鲁班奖”
3.2.2施工进度目标:
工期计划:2009年10月10日开工,2009年12月31日±0.00以下结构完成,2010年9月30日主体结构完成,2011年9月30日竣工验收。
3.2.3安全施工目标:
(1)杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率控制在5‰内。
(2)杜绝火灾、触电事故的发生。
(3)严格按JGJ59-99标准,安全检查评分在90分以上。
3.2.4现场文明施工、环境保护目标:
创省级安全文明标化工程。
3.2.6科技进步目标
争创建设部科技示范工程。
................
12.5关于医院医疗功能特殊技术应用
近几年来,工程界开始重视建筑功能的施工质量。由于不同建筑具有不同的功能要求,其特殊功能在建筑上的表现也各不相同,特殊功能要求的施工技术就尤为关键。
医疗综合大楼住院病房及其配套的设施要求该工程必须具有相应的特殊处理,以满足医院的使用要求。因此,医疗的特殊功能对工程施工提出了更高要求。为了符合医院医疗综合大楼的使用要求,施工时必须处理好医疗功能在建筑上的特殊要求。
12.5.1防辐射功能
医疗大楼设有各种医用设施和病情辅助检查设备,其中部分设备可能或产生微量辐射,如X光设备。为了避免可能产生的辐射对周边环境的影响,必须抑制辐射。医院内可采用具有防辐射功能的涂料、门窗等,防止辐射泄漏。
12.5.2防滑防损伤地面
病人可能因行动不便或身体不适,易于滑倒,要求医院内的地面不仅应具有防滑功能,而且还应该保证病人不小心摔倒后不会受伤或加重病情。于是,医疗大楼的部分楼地面多采用防滑的柔性橡胶地板,该地板对施工工艺和质量要求特别高。
12.5.3PVC墙裙
医疗综合大楼内容易积水,墙裙不能因潮湿过重而发霉,也不能因病人碰撞而受伤,因此采用具有防水防霉功能的柔性材料处理墙裙。
12.5.4门、窗、柱、墙和转角的无伤害功能要求
病人在医院内穿梭时,会不小心碰到门、窗、柱和墙,如果碰到门、窗、柱和墙角时,更容易受伤而加重病情。因此,需要对硬性棱角、转角进行无伤害处理,采用整体90°转角瓷砖、整体90°转角石材、整体带小圆角阳角石材,避免了在转角处进行瓷砖拼接。
12.5.5防霉防菌功能
医疗综合大楼的医疗功能,造成了室内常年潮湿,也容易积水,但空气中湿度过大,会导致墙体发霉、产生病菌,降低空气质量,观感下降,均不符合医院的功能要求,需要采用具有防霉防菌功能涂料。
12.5.6 PVC墙裙施工技术
医疗综合大楼通道的墙裙均采用弹性PVC材料, PVC墙裙的施工比常规墙裙施工复杂,操作工艺为:基体处理→弹线→摊放→涂胶→PVC卷材的铺设安装→接缝处理→清洁,而PVC材料的基层处理、铺设都是质量控制的关键。
............
本稿编制于2009年,全文约8万余字,共167页,架构完整,内容综合,专业涵盖全面,方案措施较细,节点示意图及流程图表丰富。