北京某综合楼工程施工组织设计(框剪结构)

发表于2010-01-12    1308人浏览    1人跟帖    总热度:10  

 版主lenovoccg 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1.02MB
  • 项目位置:北京
  • 高度类别:多层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
  • 基础形式:筏板基础
  • 建筑面积:41983㎡
  • 地上层数:14层
  • 地下层数:2层
  • 总工期:583天
  • 施组类别:实施
  • 质量目标:国家级优质,省部级优质
  • 模板材料:木模板,钢模板
  • 混凝土功能:防水混凝土
  • 混凝土材料:钢筋混凝土
  • 外立面材料:幕墙,石材
  • 分部分项工程施工方案:地下室结构,主体结构,砌筑,装饰装修,屋面,防水,幕墙,脚手架,电气,安全文明,绿色施工,季节性施工,其他
  • 施组字数:6万
  • 编制时间:2006年以前年
  • 施工主要设备:钢筋切断机、调直机、钢筋弯曲机、钢筋钩、钢筋扳子、塔吊、物料提升机、搅拌机等

资料目录

  • 目录
  • 1.编制依据 1
  • 1.1合同及协议 1
  • 1.2施工图纸 1
  • 1.3主要规程、规范 1
  • 1.4主要标准 2
  • 1.5主要图集 3
  • 1.6主要法规 3
  • 1.7其他 4
  • 2工程概况 4
  • 2.1总体简介 4
  • 2.2建筑设计简介 5
  • 2.3结构设计简介 6
  • 2.4专业设计简介 8
  • 2.5工程典型平剖面图 11
  • 2.6工程特点及难点 16
  • 3施工部署 17
  • 3.1施工组织 17
  • 3.2任务划分 18
  • 3.3施工部署原则及总体施工顺序 19
  • 3.4主要项目工程量 20
  • 3.5主要劳动力计划 21
  • 3.6综合进度计划 22
  • 4施工准备 23
  • 4.1技术准备 23
  • 4.2施工现场准备 26
  • 5主要施工方法及技术措施 36
  • 5.1流水段的划分 36
  • 5.2主要施工机械的选择 36
  • 5.3主要施工方法 38
  • 6主要施工管理措施 86
  • 6.1保证工期措施 86
  • 6.2保证质量措施 89
  • 6.3保证安全措施 94
  • 6.4环保管理措施 100
  • 6.5文明工地管理措施 101
  • 6.6降低成本措施 101
  • 7主要经济技术指标 102
  • 7.1 工期 102
  • 7.2 质量 102
  • 7.3 安全及文明施工 102
  • 7.4 回访与保修 103
  • 8.施工总平面图 103
  • 9.附件 103

内容简介

2.2.建筑设计简介
  1.建筑功能 综合楼
  2.建筑形状 地下“口”字型,地上“工”字形
  长73.40m,宽63.85m
  3.建筑面积
  总建筑面积(m2) 41,938
  占地面积(m2) 3,017
  地下建筑面积(m2) 8,177
  总用地面积(m2) 5,680
  地上建筑面积(m2) 33,761
  标准层建筑面积(m2) 2,730
  4.建筑层数
  地下 2层
  地上 12层、局部14层
  5.建筑层高
  地上一、二层4.1m、其他3.5m;
  地下一、二层为5.1m
  6.建筑高度
  绝对标高 49.80m 室内外高差 0.30m
  基底标高 -12.20m 最大基坑深度 -13.20m
  屋顶高度 45.00m 最高高度 50.4m
  7.建筑平面 横轴编号 1~12轴 纵轴编号 A~K轴
  横轴距离 3m、6m、7.8m
  纵轴距离 5.4m、5.7m、7.8m
  8.保温
   顶 板:无上层建筑部分顶板保温为60mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板
  墙体;首层以上外墙采用50厚聚苯板外保温
  楼板:地下一层顶板下抹45厚FGC有机硅墙体保温材料
  门窗:铝合金镀膜中空玻璃保温窗
  屋面:60厚陶粒砼块、50~70厚聚苯板
  9.外装修
  外墙装修 墙面为干挂花岗岩板和玻璃幕墙相结合
  门窗工程 铝合金窗、玻璃幕
  屋面工程 上人屋面 十二层顶板屋面为彩色水泥砖面层屋面;
  不上人屋面 十三、十四层顶板屋面为着色剂保护层屋面
  10.内装修 顶棚
  涂料顶棚、铝合金方板吊顶、矿棉吸声板吊顶、纸面石膏板吊顶、板底抹灰刷涂料顶棚
  楼地面 细石砼楼地面、地砖楼地面、花岗石楼地面、水泥砂浆楼地面、强化复合木地板楼地面、活动地板楼面、地毯楼面
  墙面 乳胶漆墙面、釉面砖墙面、大理石板墙面、水泥砂浆墙面、吸音壁布墙面
  门窗工程 铝合金窗、木门、防火门、钢窗
  11.防水工程
  屋面 防水等级为Ⅱ级。采用一道4厚SBS改性防水卷材与一道3厚SBS改性沥青防水涂膜组合的防水层
  地下室 防水等级为Ⅰ级。密实S8防水砼,外包3厚SBS改性沥青防水卷材两层,厚度不小于6mm
  其他部位 卫生间、游泳池地面为聚氨酯涂膜防水层,厚度不小于1.5mm
  2.3.结构设计简介
  1.结构形式
  基础结构形式 为筏板基础
  主体结构形式 框架剪力墙结构
  2.水位 地下水位37.34m、埋深11.00m
  土质 基础持力层为第四纪卵石、圆砾③层。地基承载力标准值300KPa 。Ⅱ类场地土。
  3.混凝土强度
  等级 C10 基础垫层
  C25 地上部分楼梯
  C30 地下一层、地下二层内外墙 、底板、顶板、楼梯;地上剪力墙、梁、板、柱;人防底板、顶板、外墙、消防水池墙、车道墙、游泳池墙板为C30S8
  C40 地下室后浇带
  4.抗震等级 设防烈度 8度
  框架抗震等级 三级
  剪力墙抗震等级 二级
  ..............
  本稿是一份实施性施工组织设计,全文约6万余字,共104页,架构完整,内容较全。有建筑物各层平面图以及部分示意图。

北京某综合楼工程施工组织设计(框剪结构)

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2010-01-12   |  只看该作者      

2

本文架构完整,内容较全,条理清晰,方案措施详细具体,有针对性,值得参考借鉴。

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看