天津某高层办公楼施工组织设计(鲁班奖 呼吸式玻璃幕墙 )

发表于2009-12-30    2240人浏览    2人跟帖    总热度:64  

 版主lenovoccg 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:10.47MB
  • 项目位置:天津
  • 高度类别:高层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
  • 基础形式:筏板基础,桩基础
  • 建筑面积:60460㎡
  • 地上层数:17层
  • 地下层数:2层
  • 总工期:702天
  • 施组类别:实施
  • 质量目标:国家级优质
  • 国家级获奖目标:鲁班奖
  • 模板材料:木胶合板模板
  • 混凝土功能:防水混凝土
  • 混凝土材料:钢筋混凝土

资料目录

  • 目 录
  • 1. 编制依据 3
  • 1.1 合同 3
  • 1.2 工程地质勘察报告 3
  • 1.3 相关文件 3
  • 1.4 施工图纸 3
  • 1.5 工程采用的主要规程、标准规范及图集 3
  • 1.6 工程采用的主要法规及规范性文件 4
  • 1.7 企业管理体系标准文件 5
  • 2. 工程概况 6
  • 2.1 工程建设概况 6
  • 2.2 工程建筑设计概况 6
  • 2.3 工程结构设计概况 7
  • 2.4 专业工程概况 8
  • 2.5 承包范围 9
  • 2.6 自然条件 10
  • 2.7 工程特点 12
  • 3. 施工部署 15
  • 3.1 工程目标 15
  • 3.2 施工流水段划分 15
  • 3.3 工艺流程 18
  • 3.4 施工准备 18
  • 3.5 交叉施工原则及措施 28
  • 4. 工程总承包管理及组织机构 30
  • 4.1 总承包管理模式 30
  • 4.2 项目管理组织机构 30
  • 4.3 总承包管理 35
  • 4.4 总承包的协调管理及服务措施 38
  • 4.5 图纸和技术资料管理 44
  • 5. 施工进度计划 46
  • 5.1 工期目标 46
  • 5.2 进度计划 46
  • 6. 施工总平面布置 48
  • 6.1 现场总平面布置 48
  • 6.2 现场临时用水方案 53
  • 6.3 现场临时用电方案 55
  • 7. 主要分部(分项)工程施工方法 56
  • 7.1 测量方案 56
  • 7.2 土方开挖及支护结构施工方案 60
  • 7.3 钢筋工程 68
  • 7.4 模板工程 74
  • 7.5 混凝土工程 82
  • 7.6 防水工程 93
  • 7.7 装修工程 100
  • 7.8 脚手架工程 101
  • 7.9 钢结构工程 108
  • 7.10 幕墙工程施工 109
  • 7.11 安装工程 109
  • 7.12 季节性施工方案 130
  • 8. 各项管理及保证措施 135
  • 8.1 质量保证体系及措施 135
  • 8.2 安全生产管理 151
  • 8.3 工期管理 173
  • 8.4 CI计划及公共服务关系 182
  • 8.5 成本节约措施 183

内容简介

2.2工程建筑设计概况
  建筑设计概况一览表
  1.建筑功能 地下室 主楼 裙房
  机房、车库 法庭、办公区 办公区
  2.建筑特点 该建筑设计新颖,造型美观,功能齐全。
  3.建筑面积 占地面积 13236.04m2 总建筑面积 60460m2
  地下室 主楼和裙房
  17011m2 43449m2
  4.建筑层数 地下室 主楼 裙房
  地下一层,主楼地下二层 地上十七层 地上四层
  5.建筑层高 地下室 主楼 裙房
   4.5m 4.2m 6.0m
  6.建筑标高 ±0.00相对大沽高程为4.600m 室内外高差为0.3 m
  7.建筑高度 主楼 裙房
   82.5m 18.3~23.5m
  8.建筑防火 建筑耐火等级一级,建筑消防为一类高层建筑
  9.保温 外墙 外墙填充部分为250mm厚砂加混凝土砌块
  屋面 屋面为50mm厚聚苯板保温层
  10.装修 外檐 双层呼吸式玻璃幕墙、金属石材幕墙
  楼地面 办公区、公共区 花岗石地坪
  弹库、车库管理间、值班室 防滑地砖地坪
  候审室、翻译室 木地板
  总控室、弱电机房 防静电活动地板
  配电间、空调机房、发电机房 细石混凝土地面
  内墙面 卫生间、茶水间、浴室、厨房 釉面砖墙面
  监控室、管理室、楼梯间 内墙涂料墙面
  空调机房、发电机房、风机房 吸音墙面
  电梯机房、变配电间 水泥砂浆粉刷墙面
  顶棚 干警宿舍、总控室、弱电机房 轻钢龙骨石膏板吊顶
  卫生间、厨房、茶水间 铝合金方板吊顶
  管理室、值班室、枪械库 内墙涂料吊平顶
  空调机房、风机房、发电机房 吸音墙面吊平顶
  11.防水工程 屋面 不上人屋面 40厚细石混凝土刚性防水+聚氯乙烯(PVC)防水卷材
  上人屋面 聚氯乙烯(PVC)防水卷材+40mm厚C20细石混凝土刚性防水层一道
  卫生间 防水涂膜
  地下室 外墙 聚氯乙烯(PVC)防水卷材,30厚聚乙烯泡沫板
  底板 聚氯乙烯(PVC)防水卷材
  2.3 工程结构设计概况
  1.结构形式 基础结构形式 桩—承台—筏板正梁基础
  地下室结构 框剪结构
  主体结构形式 主楼:框剪结构,裙楼:框架结构
  2.土质、水位 土质情况 地表往下划分5层,第5层粉土为支护桩持力层 地下水位 地下水埋深0.8m
  3.建筑物桩基 持力层 ¢700桩:8c层,φ600桩:第6a层土
  单桩承载力 ¢700桩:单桩抗压承载2900KN,桩长41.6m 600桩:单桩抗拔500KN,桩长17,8m
  4.混凝土强度等级及防腐、 抗渗要求
  地下部份 底板、承台、基础梁、地下室外侧壁及顶板采用C40P8防水密实混凝土,腐蚀性等级按强腐蚀性考虑,采取三级防护处理。
  框架柱及内剪力墙 C60
  主楼 框架柱及剪力墙
  标高28.20m以下:C60
  标高28.2—53.4m:C50
  标高53.4m以上C40
  梁板 C40
  裙房 框架柱、剪力墙、梁板 ±0.000~屋面:C40
  5.抗震等级 抗震设放烈度 7度
  框架抗震等级 剪力墙抗震等级
  主楼地上部份 二级
  主楼地上部份 二级
  裙房地上部份 三级
  裙房地上部份 三级
  主楼、裙房地下一层~首层 二级 主楼、裙房地下一层~首层 二级
  主楼地下二层~地下一层 二级 主楼地下二层~地下一层 二级
  裙房地下二层~地下一层 三级 裙房地下二层~地下一层 三级
  6.钢筋类别 一级钢 ?8、?10
  二级钢 ?12、?14、?16、?18、?20、?22、?25
  三级钢 ?20、?25、?28、?32
  7.钢筋接头形式
  机械连接 d≥25及外墙、底板的钢筋
  电渣压力焊 25>d≥16的竖向钢筋
  闪光对焊 25>d≥16的水平钢筋
  搭接绑扎 d <16的钢筋
  8.主要结构尺寸
  柱子截面尺寸
  方柱 800×300、800×350、700×300、400×400
  圆柱 ¢800、¢900、¢1000、¢1100、¢1200
  梁断面尺寸 1000×600、600×600、250×500、250×600、300×500、800×600、600×1700、500×1500、250×800、350×600、350×500、200×400等
  楼板厚度 110、120、180
  剪力墙 850、800、500、400、375、300
  .................
  本稿是一篇实施性施工组织设计,全文约14万余字,共185页,架构完整,内容详细全面,每个专项方案章节都配有大量的示意图块,同时还穿插一些实物照片,在阅读文章时,给人以形象直观的感觉。另外,本文文字量较大,是一篇综合性较强的施工组织设计

天津某高层办公楼施工组织设计(鲁班奖 呼吸式玻璃幕墙 )

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2009-12-30   |  只看该作者      

2

本文架构完整,内容全面,编排合理,重点突出,条理清晰,方案措施详细具体,针对性较强,大量实物照片及示意图块的使用,形象而直观,增强了说服力,本稿文字量较大,综合性较强,体现出作者具有较高的专业技术水准,值得参考借鉴。

 发表于2017-05-13   |  只看该作者       筑龙币+100

3

内容全面,条理清晰,方案详细