广东某高层住宅小区施工组织设计(群体工程 框架)

发表于2009-11-06     1759人浏览     2人跟帖     总热度:109  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:3.77MB
  • 等级:
  • 项目位置:广东
  • 高度类别:高层建筑
  • 钢筋混凝土结构:框架
  • 基础形式:桩基础
  • 建筑面积:230000㎡
  • 地上层数:18层
  • 总工期:465天
  • 施组类别:实施
  • 质量目标:合格
  • 施工现场平面布置图:总平面, 其他
  • 施工进度计划:横道图
  • 模板材料:木模板
  • 混凝土功能:其他
  • 外立面材料:石材, 墙砖
  • 施组字数:10万
  • 编制时间:2009年

资料目录

  • 目 录
  • 1、工程概况………………………………………………………… 6
  • 1.1建筑概况……………………………………………………… 6
  • 1.2 结构概况 8
  • 2、施工部署……………………………………………………………9
  • 2.1 管理职责 9
  • 2.2 主要施工流程 13
  • 3、主要施工方案选择 ……………………………………………… 14
  • 3.1 施工机械选择 14
  • 3.2 主体结构模板选择 15
  • 3.3 外脚手架选择 15
  • 3.4 砼供应方案选择 15
  • 3.5 钢筋工程施工方案选择 15
  • 3.6 测量方案选择 15
  • 4、主要施工方法……………………………………………………16
  • 4.1 工程测量定位 16
  • 4.2 桩基工程 24
  • 4.3 基础工程 24
  • 4.4 钢筋工程 25
  • 4.5 模板工程 34
  • 4.6混凝土工程 43
  • 4.7砖砌体工程 54
  • 4.8乳胶漆 62
  • 4.9防滑地砖 64
  • 4.10 外墙装饰 65
  • 4.11涂料面 67
  • 4.12 贴石材面 70
  • 4.13铝合金门窗 73
  • 4.14屋面 79
  • 4.15脚手架工程 82
  • 4.16塔吊布置 99
  • 4.17施工临电、临水方案 99
  • 4.18 雨季施工方案 102
  • 5、工程进度计划…………………………………………………… 104
  • 5.1 进度计划横道图 104
  • 5.2 节点工期 104
  • 6、劳动力需用计划………………………………………………… 105
  • 7、主要机械设备需用计划………………………………………… 105
  • 8、施工质量保证措施 ……………………………………………… 106
  • 8.1 工程质量保证体系 106
  • 8.2 施工质量管理控制措施 111
  • 8.3 关键工序施工质量控制措施 114
  • 8.4 竣工验收、竣工资料和竣工备案管理 132
  • 8.5 工期保证措施 138
  • 9、安全、文明生产保证措施……………………………………… 145
  • 9.1 重点、难点施工目标 145
  • 9.2 安全文明施工目标 145
  • 9.3 确保职业健康安全的技术组织措施 146
  • 9.4 确保文明施工的技术组织措施 169
  • 9.5 施工现场环境保护措施 175
  • 10、施工总平面布置图 181

内容简介

该工程共由22栋单体工程组成,总建筑面积约23万平方米,我司目前承建其中B3-1~8户型,建筑面积为53510平方米,工期为465天; B3户型无地下室,总层数为18层,结构高度为55.15米;采用现浇钢筋混凝土框架结构。
  1.1建筑概况
  1)屋面防水等级:二级;刚,柔二道防水(有隔热层,Ⅱ级防水)(坐砌地砖)。
  8-10厚麻石砖铺平拍实,缝宽5~8,1:1 水泥砂浆填缝;
  25 厚1:4 干硬性水泥砂浆,面撒水泥;
  40 厚C30 UEA补偿收缩混凝土防水层,表面压光,内配φ4 钢筋双向中距150,每6M 设分缝,缝内填高分子密缝膏;
  25 厚挤压型,25厚聚氨脂泡沫塑料(首层屋面);
  0.15 厚聚乙烯薄膜一层;
  铺贴防水卷材;
  20 厚1:2 水泥砂浆找平层;
  20 厚(最薄处)2%找坡层。厚度≤30 选用1:2.5 水泥沙浆;
  1:4 现浇水泥陶粒混凝土。
  现浇混凝土屋面板,表面清扫干净。
  2)墙体:
  A、钢筋混凝土剪力墙
  B、本工程的砌筑墙体采用新型墙体材料混凝土空心砌块,住宅的外墙、分户墙、梯间墙、其它公建的外墙厚度为200,其余的砖墙厚度为90。
  C、受条件限制电梯与卧室、起居室(厅)紧邻布置,必须采取隔声、减震措施,可采用60厚或90厚的条板拼装成20厚的空气夹层,内填防火、隔声、减震材料的墙体,梁、板、墙、柱结合部位设紧封隔声处理(如泡沫密封胶、橡胶垫等)并采用弹性胶粘结,不得有空隙和通缝。
  3)建筑室内装修:
  楼地面作法:水泥砂浆面、面砖、复合木板面。
  内墙面作法:水泥砂浆面、乳胶、涂料面、喷塑面、防水涂料面。
  顶棚作法:铝合金方形板吊顶、板底乳胶漆。
  4)外墙面装修:
  面砖:
  30厚聚苯颗粒保温砂浆(仅首层四向、二层以上东向墙);30厚保温砂浆;
  8 厚面砖;
  用1:1水泥砂浆勾缝(或水泥沙浆察缝)
  涂料面:
  30厚聚苯颗粒保温砂浆(仅首层四向、二层以上东向墙);30厚保温砂浆;
  5 厚聚合物水泥砂浆防水层;
  喷涂,面扫底油一道,外墙涂料两遍。
  贴石材面:
  30厚聚苯颗粒保温砂浆(仅首层四向、二层以上东向墙);30厚保温砂浆;
  刷1.2厚聚氨酯防水涂料;
  墙体按石材的规格设固定点,在固定点处设膨胀螺丝。
  用16 号双股铜线与石材绑扎并与膨胀螺丝固定,石材离墙30。
  1:2.5低碱水泥砂浆分层捣灌。
  20 ~30厚磨光大理石。
  5)门窗工程
   采用铝合金窗、塑钢门窗及组合门窗;七层及七层以上建筑物的外窗玻璃、公共建筑的出入口及门厅等部位的玻璃采用安全玻璃。
  1.2 结构概况
  1)本工程结构地上18 层,无地下室,地上结构总高度为55.150M,结构形式为现浇混凝土框架结构,结构施工时,应仔细核对图纸,认真审查结构图与建筑图之间的矛盾;结构设计使用年限50 年。
  2)基础形式为预应力管桩,桩尖(基础)持力层为强风化岩层,桩基安全等级为2级,结构环境类别±.000以下及屋顶及露台为二(a)类,±.000以上的为一类。
  3)抗震:本工程框架抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,-1~3层为加强区其剪力墙抗震等级为2级,框架及框支框架为2级,短肢剪力墙抗震等级为1级,非加强区剪力墙抗震等级为3级,一般框架抗震等级为3级,地下室负二层框架抗震等级为4级,负二层框架抗震等级为3级,剪力墙负一及负二层抗震等级为3级。
  .............
  本稿编制于2009年,全文约10万余字,共180余页。
  

广东某高层住宅小区施工组织设计(群体工程 框架)

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2009-11-06   |  只看该作者      

2

本文结构完整,内容全面,条理清晰,行文流畅,方案详细,切合实际,图文并茂,综合性较强,有很好的参考借鉴价值。

 发表于2017-05-13   |  只看该作者       筑龙币+100

3

内容全面,条理清晰,方案详细

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

查看原图
分享
开始 ||
x