5000m³球罐水压试验施工方案2017

发表于2021-09-22     27人浏览     1人跟帖     总热度:284  

筑龙币+500

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:239.62KB
  • 等级:
5000m³球罐水压试验施工方案2017,PDF格式,共8P。
工程概况:
液氨储罐项目 1 台 5000m3 液氨球罐,根据设计图纸、GB50094-2010 等有关要求,球罐安装完工后且全部检查合格后应进行水压试验。为确保水压试验施工质量,按要求顺利进行,特制定以下水压试验施工方案。 
目录 
第一章 编制依据 
第二章 施工内容及要求 
第三章 施工准备 
第四章 施工方法
第一节 压力表的选择
 第二节 施工工序 
第三节 水压试验步骤
第五章 质量检验
第六章 HSE 措施
第七章 施工进度要求 
第八章 资源需求计划 

5000m³球罐水压试验施工方案2017_1
球罐水压试验主要实物工作量.png
5000m³球罐水压试验施工方案2017_2
球罐水压试验主要工序示意图.png
5000m³球罐水压试验施工方案2017_3
工作危害分析(JSA)记录表.png

下载文档