1 适用范围

本节适用于35kV 及以下配网工程砖砌电缆沟、电缆槽盒的施工。

电缆沟主要作业内容:

土方开挖

(1) 沟体挖出的土方应及时外运,不得随意堆放。槽边1.0m 以内不得堆土,并不得堆料和停置机具。槽边2m 以外堆土高度不得大于1.5m。距槽边0.5m 应搭设防护措施。

(2) 施工过程中严格按设计图施工,严禁超挖。如发生超挖,应首先将松动部分清除,然后妥善处理:超挖深度小于100mm 时,采用原状土或石粉(或粗砂)回填压实至设计标高并夯实;超挖深度再大时,应报监理、设计、建设单位处理。

(3) 沟体开挖时,密切注意地下管线、构筑物分布情况,发现问题,应立即停止开挖,并通知设计及监理人员,问题解决后才能继续施工。

(4) 如出现沟底持力层达不到设计要求时,应报监理、设计、建设单位处理

人工平整沟底

浇捣混凝土垫层

电缆沟砌筑

压顶梁混凝土浇注