电网工程电缆敷设样板示范作业指导书

发表于2018-04-23     2197人浏览     0人跟帖     总热度:570  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:440.49KB
  • 等级:

1 适用范围

本节适用于35kV 及以下配网工程电缆敷设施工。

直埋敷设:

电缆直埋敷设施工除符合一般规定外,还应注意以下几点:

(1)沟底距地面的距离应满足设计要求。

(2)电缆沟底应平整,并按设计要求铺上软土或沙。电缆敷设完后,上面应盖一层软土或沙,盖上保护盖板。也可把电缆放入预制钢筋混凝土槽盒内填满砂,然后盖上槽盒盖。

(3)电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑要求,不得将电缆平行敷设于管道的上方或下方,最小允许净距。

(4)电缆与铁路、公路等交叉以及穿过建筑物时,可将电缆穿入电缆管中,以防止电缆受到机械损伤,同时也便于日后拆换电缆。

(5)在电缆路径的土壤中,如发现有化学腐蚀、电解腐蚀、白蚁危害等,应采取相应的保护措施。

(6)人工敷设电缆。电缆的人工拉引一般是人力、滚轮和人工相结合的方法,这种方法需要施工人员较多,特别注意的是人力分布要均匀合理,负载适当,并要统一指挥。电缆敷设时,在电缆盘两侧须有协助推盘及负责刹盘滚动的人员。为避免电缆拖伤,可把电缆放在滚轮上,敷设电缆的速度要均匀。

(7)缆在直线段每隔15~30m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩