[浙江]变电站土建质量通病防治控制措施

发表于2013-05-31     2935人浏览     1人跟帖     总热度:113  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:73.00KB
  • 等级:

内容简介

3.1 钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治的技术措施
  质量通病防治内容:建筑物平面形状控制
  质量通病防治要求:在初步设计阶段对建筑平面形状提出监理审查意见,要求设计采取规则的平面布置方案,对于设计确实需要平面形状出现凹口时,对于凹口周边楼板的上、下表面沿纵、横两个方向配置的钢筋间距宜为100mm-150mm,配筋率不宜小于0.1%。
  质量通病防治控制措施:钢筋隐蔽工程验收过程中对钢筋设置、加强筋布置、放射筋设置等进行重点检查,要求施工单位必须严格按设计要求组织施工,符合设计要求,并满足钢筋工程检验批质量验评标准后方能签署隐蔽验收记录,并同意进行混凝土浇筑。
  ……
  3.2 墙体质量通病防治的技术措施
  质量通病防治内容:建筑物地基变形控制
  质量通病防治要求:要求设计在计算地基承载力满足要求的同时,应进行地基变形计算,并满足《建筑地基基础设计规范》5.3.1条规定。
  质量通病防治控制措施:1、严格控制回填土含水率及回填后密实度,要求施工单位进行分层夯实,每层打夯完毕后,进行现场见证取样试验合格后再进入下层施工,土方回填过程中进行旁站监理。2、桩基施工过程中,严格控制贯入度或静压力,对于贯入度或静压力异常情况应及时和设计进行联系,确定处理方案。
  ……
  文章包含以下各项:3.1 钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治的技术措施;3.2 墙体质量通病防治的技术措施;3.3 楼地面质量通病防治的技术措施;3.4 外墙质量通病防治的技术措施;3.5 门窗质量通病防治的技术措施;3.6 屋面质量通病防治的技术措施;3.7 楼梯、栏杆、台阶质量通病防治的技术措施;3.8 构支架质量通病防治的技术措施;3.9 主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础质量通病防治的技术措施;3.10主变、高抗防火墙质量通病防治的技术措施;3.11电缆沟及盖板质量通病防治的技术措施;3.12道路及散水质量通病防治的技术措施;3.13站区围墙质量通病防治的技术措施。
  ……
  共34页,word表格

[浙江]变电站土建质量通病防治控制措施

下载文档