- 文件格式:doc
- 文件大小:498.00KB
- 等级:
资料目录
- 1. 工程概况 6
- 1.1. 编制依据 6
- 1.2. 工程概况 6
- 1.3. 自然条件 6
- 1.4. 主要工程范围 8
- 1.5. 设计特点 9
- 1.6. 施工特点 12
- 2. 施工组织及部署 13
- 2.1. 施工组织 13
- 3. 施工平面布置及临建 20
- 3.1. 施工现场平面布置原则 20
- 3.2. 施工临建设施 20
- 3.3. 施工临时道路 26
- 3.4. 施工用水 26
- 3.5. 施工用电 27
- 3.6. 厂内消防 28
- 3.7. 厂区排水 29
- 3.8. 主要施工机械布置 29
- 4. 施工技术方案 31
- 4.1. 工程测量 31
- 4.2. 主厂房、锅炉基础施工方案 32
- 4.3. 主厂房钢结构安装方案 37
- 4.4. 输煤皮带层钢桁架吊装方案 48
- 4.5. 汽机基座施工方案 50
- 4.6. 集控楼施工方案 60
- 4.7. 锅炉补给水处理室及室外构筑物施工方案 63
- 4.8. 净化水预处理系统施工方案 66
- 4.9. 通风、除尘、空调、照明、消防、给排水工程施工方案 68
- 4.10. 其它施工方案 74
- 4.11. 创优工程措施 89
- 5. 施工进度计划 103
- 5.1. 工期说明 103
- 5.2. 进度计划编制 104
- 5.3. 图纸供应计划 105
- 5.4. 保证工期措施 105
- 5.5. P3软件的应用 107
- 6. 主要施工机械设备计划 111
- 7. 劳动力组织 115
- 8. 技术管理 117
- 8.1. 技术管理组织机构 117
- 8.2. 技术管理措施 121
- 8.3. 本工程拟采用的四新技术 126
- 9. 质量管理 128
- 9.1. 质量方针和目标 128
- 9.2. 质量管理组织机构 128
- 9.3. 施工及验收规范 129
- 9.4. 项目部质量体系程序清单 131
- 9.5. 施工质量措施 133
- 9.6. 本标工程的关键、特殊工序 133
- 10. 安全、文明施工与环境保护措施 135
- 10.1. 安全工作方针和目标 135
- 10.2. 安全组织机构与职责运作 135
- 10.3. 安全管理制度 138
- 10.4. 安全教育培训和安全活动 140
- 10.5. 安全例会 142
- 10.6. 安全检查 143
- 10.7. 安全奖惩 143
- 10.8. 现场安全管理 144
- 10.9. 现场安全设施管理 146
- 10.10. 安全技术措施 147
- 10.11. 文明施工管理 149
- 10.12. 分包单位安全管理 154
- 10.13. 交通安全管理 154
- 10.14. 危险源辨识及控制 155
- 10.15. 安全性评价 157
- 10.16. 事故调查与处理 161
- 10.17. 安全管理、文明施工执行标准及安全技术作业指导文件清单 161
- 10.18. 环境保护措施 162
- 10.19. 职业安全卫生管理手册 169
- 11. 信息化管理 196
- 11.1. 台山电厂A标土建工程的计算机管理规划 196
- 12. 物资设备管理 200
- 12.1. 物资设备管理 200
- 12.2. 物资采购供应 200
- 12.3. 工程物资验收管理 201
- 12.4. 施工机具的管理 202
- 12.5. 仓储管理 203
- 13. 风雨季施工措施 205
- 13.1. 台山地区气象状况 205
- 13.2. 防台风措施 207
- 13.3. 雨季施工措施 210
内容简介
建设两台600MW国产机组,机组采用国产亚临界燃煤机组。
主厂房包括A、B、C、D排,汽机房、锅炉基础均采用阶梯形独立基础,其埋深:A排除循环水阀门井坑位置▽-7m外,其余为▽-4.0m;B排除汽动给水泵位置▽-5.5m外,其余为▽-4.5m;C、D均为▽-4.5m;炉架基础为▽-4.5m。上部结构为钢结构,基础与上部结构采用地脚螺栓连接,基础施工的关键在于测量放样及保证预埋件和预埋螺栓的精度。
输煤皮带层钢桁架吊装方案
150t履带吊站位于集控楼与2号锅炉之间,靠近煤仓间侧。
在集控楼与2号炉之间地面对钢桁架的大梁进行组合。
先吊钢桁架的两条底梁,再吊装底梁间的连接梁,完成底部钢结构。
吊装钢桁架的两条顶梁,安装顶梁间的连接梁,完成顶部钢结构。
吊装钢桁架的侧面柱,安装斜撑,完成框架结构。
根据施工实际情况,安装钢桁架外部彩色波纹板,如对其它工作有影响,可推迟安装。
汽机基座施工方案
汽机底板→循环水泵坑、凝结水泵坑→汽机底板顶至▽±0.00m边墙、柱、汽动给水泵基础→▽±0.00m~▽6.4m汽机柱、梁板→▽6.4m至▽13.7m梁底汽机基座柱→汽机基座▽13.7m运转层
……200余页,2001年。