[QC成果]解决全地下变电站高落差注油的难题

发表于2011-05-31    1326人浏览    3人跟帖    总热度:129  

 版主芒果1016 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:2.02MB

内容简介

500kV变电站是全国首座500kV电压等级的地下变电站。由于主变、电抗器等充油电气设备均在地下三层。近30米的高落差注油工作尚无任何经验可寻,面临着注油管道长,油压大,接口多,设备多,油量大等一系列问题。
   500kV变电站施工阶段各专业人员众多,交叉施工现象普遍,施工设备进出频繁,容易影响滤油和注油工作,甚至损坏注油管道。
  ……
  1、采用直径为Φ50mm,壁厚3mm的不锈钢管道作为输油管道,来提高抗外界的破坏能力;
  2、进出油管系统采用全封闭状态油处理作业,总油管采用多套阀门,无需翻管,一人即可完成操作;
  3、输油管道的接口均采用法兰连接,螺丝紧固,防止脱落;
  4、在地面外圈环道开槽埋输油管,铺细纱盖钢板;
  5、从地面至地下二层布置2条输油管道,便于分散布置在地下三层的充油设备的注油工作,并采用永临结合的方式,在投运后移交运行单位作为设备检修的 输油管道。
  ……