锅炉房新建烟囱施工方案(60米)

发表于2010-05-07     3499人浏览     2人跟帖     总热度:81  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:3.90MB
  • 等级:

资料目录

  • 一、编制依据
  • 二、工程概况
  • 三、施工部署
  • 四、烟囱施工工艺及施工措施
  • 五、筒壁施工工艺流程
  • 六、工程分项工艺流程
  • 七、工程质量流程
  • 八、安全施工方案
  • 九、现场用电安全技术措施
  • 十、安全组织机构
  • 十一、工期保证措施
  • 十二、材料管理措施
  • 十三、施工组织机构
  • 十四、消防与环保管理措施
  • 十五、垂直运输系统图
  • 十六、井架侧面图
  • 十七、操作平台平面图
  • 十八、垂直运输系统计算书
  • 十九、质量管理体系
  • 二十、安全管理体系
  • 二十一、项目部岗位职责
  • 二十二、雨季施工措施

内容简介

2.烟囱结构形式:
  2.1本烟囱基础采用阀基,基础埋深深度为-2.40m。
  2.2本烟囱外筒±0.00以上筒壁为钢筋混凝土,从±0.00m至60m为变径段,收分坡度为2%。±0.00米处外筒壁直径为5.82m, +60m处外筒直径为3.42m。筒壁厚度为300mm-160mm。
  2.3烟囱基础采用C30普通商品砼浇筑,筒身采用C30现场搅拌浇筑。
  2.4钢筋为Ⅰ级钢,直径有φ10、φ8、Ⅱ级钢直径有φ25、φ22、φ20、φ18、φ16、φ14、φ12等型号。
  2.5保护层厚度:基础钢筋40mm,筒壁钢筋30mm。
  2.6混凝土烟囱±0.00以上相对高度为60米。
  2.7烟囱筒身设2层钢平台,外设上人直爬梯。钢平台和爬梯及避雷装置及内
  衬作法具体详见《标准烟囱图集05SG/21(三)》第128.129.130.131.136.137.138. 139.140页施工。
  3.烟囱施工方法确定
  3.1±0.00以下混凝土结构采用常规施工方法。
  3.2±0.00以上混凝土外筒采用提移模施工,内衬采用边移边砌施工。
  4.工程特点
  4.1烟囱在厂区院内,距离相临建筑物很近,上下交叉施工,给现场安全管理带来很大的困难。
  4.2本工程是供热厂内重点工程之一,其工程质量、进度和安全等各方面管理必须严格按甲方的目标和要求认真执行,确保“人、机、料、法、环”等各项措施管理到位。
  4.3提移模连续施工,易造成“扰民”和“民扰”的恶性循环,应提前做好各项协调准备,将不利影响降至最低程度。
  5.烟囱施工方法确定
  5.1±0.00以下混凝土结构采用常规施工方法。
  5.2±0.00以上混凝土外筒采用内砌外提升模板施工。
  5.3烟囱外爬梯安装,主体边施工边安装爬梯同时进行。
  ....................
  
  2010年编制,共40余页,2.8万余字

锅炉房新建烟囱施工方案(60米)

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2010-05-07   |  只看该作者      

2

内容详细,针对性强,措施可行,有相关计算和附图,可以参考

 发表于2017-06-14   |  只看该作者       筑龙币+50

3


方案详细,内容全面、要点突出,

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

分享