碎煤机室基础部分具备施工条件。±0.00米相当于绝对标高367.00米。基础底标高为-11.85,基础施工范围为-0.050米以下梁、板、柱、侧壁、底板及其它构筑物为砼结构,钢筋采用HPB235(φ)、HRB335(φ)、钢筋连接φ28以上采用直螺纹连接,以下采用闪光对焊。基础垫层为100㎜厚C10砼。地下部分侧壁底板及框架柱、梁及基础梁砼强度等级为C30,抗渗等级为S10。自然地坪以下侧壁外涂冷底子油一道热沥青两道。
  碎煤机基坑四周用架管搭设标准安全围栏。西侧20m×30m用架管密目网围设,用作办公及材料堆放场地。搭设菱镁板房二间(15㎡×2间)。开工后每天派工人昼夜看场。安装灯塔两座,电源盘由电气专业分公司设置。基坑底口及上口轴线位置各作4个砼控制桩,并安装T2020B铁件。经验线在铁件上刻画坐标并标注高程。基础所用钢筋提料表由钢筋配制队在钢筋场地集中配制。全体施工人员经安全技术交底后方可进场施工。
  