江苏某5000吨锂离子电池项目施工组织设计(投标)

发表于2009-11-30     2320人浏览     3人跟帖     总热度:450  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:584.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 目 录
  • 第一部分 编制说明 2
  • 第一章 编制依据 2
  • 第二章 适用范围 2
  • 第二部分 工程概况 2
  • 第一章 工程概况 2
  • 第二章 建筑特征 3
  • 第三章 结构特征 4
  • 第四章 给排水设计 4
  • 第五章 电气设计 4
  • 第六章 工程施工的特点和难点 5
  • 第三部分 施工部署 5
  • 第一章 施工准备 6
  • 第二章 指导思想与组织机构 7
  • 第三章 施工进度计划 8
  • 第四章 施工组织 8
  • 第五章 施工机械组织 9
  • 第六章 总平面管理 10
  • 第四部分 主要工程项目的施工方法 12
  • 第一章 静压预制管桩施工方法 12
  • 第二章 桩承台的施工方法 13
  • 第三章 地下挡土墙施工方法 13
  • 第四章 主体结构施工方法 14
  • 第五章 屋面工程施工方法 22
  • 第六章 楼地面工程施工方法 27
  • 第七章 装修工程施工方法 29
  • 第八章 给排水工程施工方法 30
  • 第九章 电气工程施工方法 32
  • 第十章 脚手架施工方法 33
  • 第十一章 重点和难点工程 34
  • 第五部分 保证工程质量措施 37
  • 第一章 质量目标 37
  • 第二章 质量保证体系 37
  • 第三章 质量保证措施 38
  • 第四章 防止质量通病措施 39
  • 第五章 成品保护措施 43
  • 第六章 计量管理措施 44
  • 第六部分 安全生产保证措施 45
  • 第一章 安全生产管理体系 45
  • 第二章 安全生产保证措施 46
  • 第三章 安全用电和电气防火措施 47
  • 第四章 分项工程安全技术措施 49
  • 第七部分 文明施工措施 49
  • 第八部分 进度控制措施 50
  • 第九部分 其它保证措施 51
  • 第一章 季节性施工措施 51
  • 第二章 降低成本措施 52
  • 附件 53

内容简介

第一章 工程概况
  本工程由十幢单体工程组成,分别为办公楼、研发楼、戊类五金仓库、原料成品仓库、检修车间、原料仓库、消防泵房、循环水站、回收桶收集房、电解液装置工程,总建筑面积23554.77平方米。
  戊类五金仓库、原料成品仓库、原料仓库为排架一层;消防泵房、循环水站、回收桶收集房为框架一层;办公楼为框架五层;研发楼为框架四层;检修车间为框架二层;电解液装置为框架三层局部八层。
  本工程为钢筋砼独立基础,柱、梁、板为混凝土现浇结构,车间为轻钢结构屋面,平屋面为钢筋混凝土现浇刚性保温防水屋面。
  本工程按6度设防抗震,抗震等级为4级。
  
  第二章 建筑特征
  一、总体特征
  项目 特征
  形状 条式
  建筑物最高点 28.2m
  建筑层数 1-8层
  ±0.00相当于绝对标高 5m
  二、建筑装修材料做法表:
  项目 构造做法
  排架结构屋面 轻钢屋面
  JYB42-333-1000型夹芯板屋面(S=80)
  框架结构屋面 结构层 现浇钢筋混凝土屋面
   找平层 1:3水泥砂浆20厚最薄处30厚1:8水泥焦渣找坡层
   柔性防水层 SBS防水卷材
   保温层 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
   刚性防水层 40厚C20细石防水混凝土,配Ф4@150钢丝网,粉光压平
  楼地面 办公楼 40厚C20混凝土随打随抹配筋Ф8@200网,1.5厚聚氨酯防水层(二道),最薄处30厚1:8水泥焦渣找坡层。
  苏J01-2005 8/3
  苏J01-2005 19/3
   仓库 地面做法:J01-2005 4/2(120厚C25砼)
   卫生间楼面 苏J01-2005 9/3
  粉 刷 外墙 刷界面剂处理一道,20厚1:3水泥砂浆找平,3厚专用胶粘剂,界面剂一道刷在挤塑板粘贴面上,40厚挤塑板保温层,界面剂一道刷在挤塑板粘贴面上,10厚聚合物砂浆,耐碱玻纤网格布一层,10厚聚合物砂浆,外墙贴铝塑板
   内墙 刷白色乳胶漆;
  平顶 吊顶 铝塑板吊顶
   刷白色乳胶漆
  三、主要实物工程量
  序号 名称 单位 数量
  1 混凝土 立方米 9000
  2 钢筋 吨 1140
  3 加气砼砌块 立方米 950
  4 砼标准砖 立方米 450
  5 砼多孔砖 立方米 1250
  第三章 结构特征
  一、结构体系及基础形式
  基础形式 桩基
   独立桩承台,基础梁,独立基础
  混凝土静压桩 340∽550KN
  二、主要建筑材料技术指标
  1、各部分用料及钢筋保护层
  结构部分 混凝土强度等级 钢筋 钢筋保护层 备注
  天然基础 ФⅠ,ФⅡ 50
  承台 C30 ФⅠ,ФⅡ 承台50
  地基梁 C30 ФⅠ,ФⅡ 35
  楼梯 C30 ФⅠ,ФⅡ 板15,梁25
  楼面 C30 ФⅠ,ФⅡ 板15,梁25
  屋面 C30 ФⅠ,ФⅡ 板15,梁25
  框架柱 C30 ФⅠ,ФⅡ 30
  其 它 C20、C25 板15,梁及柱25
  2、钢筋混凝土强度
  接头形式 接头面积允许百分率%
   受拉区 受压区
  绑扎骨架和网的搭接 25 50
  焊接骨架和焊接网的搭接 50 50
  受力钢筋的焊接接头 50 不限
  第四章 给排水设计
  1、管材选用:
  部 位 管材选用 备注
  给水系统 室内给水管 PPR给水塑料管 金德
   卫生间支管 PPR给水塑料管 金德
  消防系统 室内管道 镀锌钢管及焊接钢管 金洲
   室外管道 镀锌钢管及焊接钢管 金洲
  热水系统 干管 PPR管及管件 金德
   卫生间支管 PPR管及管件 金德
  排水系统 室内钢管 PVC及UPVC管材及管件 培达
   卫生间排水支管 PVC及UPVC管材及管件 培达
  2、消防系统
  本工程消防设室内外消火栓系统。
  消火栓箱采用嵌入式消防柜,消火柜上层内配一个DN65单阀单出口消火栓,一条DN65麻质衬胶龙带,19水枪一支,以及消防按钮和指示灯各一个,下层配干粉灭火器二套,型号MFABC-3X2。
  第五章 电气设计
  设计说明:
  一、供电电源:
  穿管G100埋地引入至首层总计量配电箱(预埋管室外埋深0.7米,伸出散水外1.0米,室内埋深0.3米。)
  二、配电系统:
  一∽三层的电源干线均引自首层配电房,桥架在竖井敷设。
  难燃塑料管在墙,天棚,地坪及柱内敷设。
  三、保护接地:
  本工程采用三相四线加PE线(TN-S)系统,在电源进线处(首层总配电箱内)PE线与零线一点相接,再与接地装置可靠连接,PE线须用黄绿相间花纹线。
  用电设备的金属外壳。电气保护钢管外壳,各插座的接地孔经PE线并联成网,PE线路径首层配电箱与接地装置间用Ф10MM圆钢连接.
  四、设备安装高度
  暗装配电箱,配电箱距地1.5米。
  墙上暗开关,吊扇开关距地1.5米.
  五、防

江苏某5000吨锂离子电池项目施工组织设计(投标)

江苏某5000吨锂离子电池项目施工组织设计(投标)-

江苏某5000吨锂离子电池项目施工组织设计(投标)-

江苏某5000吨锂离子电池项目施工组织设计(投标)-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:584.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2009-11-30   |  只看该作者      

2

本稿架构完整,内容全面,编排紧凑,条理清晰,方案措施较详细具体,有针对性,是一篇综合性较强的工业项目施工组织设计,值得参考借鉴

 发表于2017-06-12   |  只看该作者       筑龙币+65

3

 

内容全面、要点突出,层次清晰


 发表于2021-08-24   |  只看该作者       筑龙币+10

4

本稿架构完整,条理清楚,方案措施详细具体。

ayhywn

河北 朔州 | 暖通空调

2 关注

0 粉丝

13 发帖

50 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20