  • 第一章 编制依据 1
  • 1、招标文件及合同 1
  • 2、施工图 1
  • 3、主要法规 2
  • 4、主要规程、规范 2
  • 5、主要图集 3
  • 6、主要标准 5
  • 7、其他 5
  • 第二章 工程概况 6
  • 1、工程概况 6
  • 2、设计概况 6
  • 第三章 施工组织规划 8
  • 1、施工组织管理规划 8
  • 2、施工总平面布置 8
  • 临时用地表 9
  • 3、CI策划与管理 9
  • 第四章 施工准备 13
  • 1、技术准备 13
  • 2、现场准备 14
  • 3、岗位培训 15
  • 第五章 施工布署 16
  • 1、施工顺序及验收安排 16
  • 2、劳动力组织 16
  • 3、劳动力计划表 17
  • 4、主要项目工程量 17
  • 5、主要施工机械设备表 17
  • 第六章 主要施工方法和技术措施 19
  • 1、门卫室施工方案 19
  • 1.1基础工程施工 19
  • 1.2主体结构工程施工 20
  • 1.3屋面工程: 25
  • 1.4装饰工程 26
  • 2、联合站房 31
  • 2.1井点降水方案: 31
  • 2.2基础施工方案 32
  • 2.3钢结构施工方案 33
  • 2.4装饰装修: 36
  • 3、栅栏式围墙 36
  • 3.1施工顺序: 36
  • 3.2土石方工程: 36
  • 3.3毛石基础 36
  • 3.4填炉渣 38
  • 3.5地梁 38
  • 3.6饰面(蘑菇石、水刷石) 38
  • 3.7栏杆施工 39
  • 4、道路 40
  • 4.1路床施工 40
  • 4.2白灰土底基层施工方案 40
  • 4.3级配碎石: 42
  • 4.4二灰碎石 44
  • 4.5水泥混凝土面层 46
  • 5、电气 49
  • 5.1电缆直埋 49
  • 5.2路灯安装 51
  • 5.3钢管明敷设 52
  • 5.4钢管暗敷设 52
  • 5.5管内穿线 53
  • 5.6成套配电箱(柜)安装 53
  • 5.7照明器具安装 54
  • 5.8防雷接地装置安装 54
  • 6、给排水施工: 57
  • 6.1基本措施 57
  • 6.2保证质量措施 57
  • 6.3动力管道施工方法 57
  • 6.4动力管道保证质量措施 57
  • 6.5给水外网系统安装 58
  • 6.6排水系统安装 58
  • 第七章 季节性施工 60
  • 1、雨季施工 60
  • 2、夏季施工措施 60
  • 第八章 工程质量保证措施 61
  • 1、质量管理组织体系图 61
  • 2、工程质量管理责任体系 65
  • 3、质量通病防治措施 81
  • 4、管理保证措施 84
  • 5、工程资料档案管理措施 85
  • 第九章 成品保护措施 86
  • 1、定位放线工程 86
  • 2、土方工程 86
  • 3、脚手架工程 86
  • 4、模板工程 86
  • 5、钢筋工程 87
  • 6、砼工程 87
  • 7、砌筑工程 87
  • 8、防水工程 88
  • 9、内墙及天棚抹灰工程 88
  • 10、天棚及墙面乳胶漆 88
  • 11、楼地面防滑地砖工程 88
  • 12、塑钢窗安装工程 88
  • 13、吊顶工程 89
  • 第十章 降低成本措施 90
  • 1、材料管理 90
  • 2、施工管理 90
  • 3、文明施工 90
  • 4提高工效节约人工费方面 90
  • 第十一章 文明施工措施 91
  • 第十二章 工期保证措施 93
  • 1.保证工期的组织措施 93
  • 2.保证工期的管理措施 93
  • 3.保证工期的资源保障措施 95
  • 4.保证工期的技术措施 95
  • 5.保证工期的协调措施 97
  • 6.保证工期的应急预案 98
  • 7.保证工期的进度监控与信息反馈措施 98
  • 第十三章 安全措施 99
  • 1、安全目标 99
  • 2、安全保证体系, 99
  • 3、安全生产组织措施 99
  • 4、安全生产技术措施: 100
  • 第十四章 消防保卫管理措施 107
  • 第十五章 环保管理措施 109
  • 1、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施 109
  • 2、环卫管理措施 109
  • 第十六章 材料和机械管理措施 111
  • 1、材料管理措施 111
  • 2、机械管理措施 111
  • 第十七章 计量管理措施 113
  • 第十八章 节能措施 114
  • 第十九章雨期施工措施 115
  • 第二十章 防台、防汛措施 116
  • 第二十一章 突发事件应急措施 117
  • 第二十二章 保修措施 118
  • 第二十三章 优惠条件 119

内容简介

本工程主要包括:门卫室、 联合站房 、通透栅栏围墙、 厂区给排水网(动力)、 电气外网、 混凝土道路六部分。
  门卫室1、2:砖混结构,钢筋混凝土条形基础,上部多孔砖砌体,外部60mm贴挂挤塑板。外墙贴挂铝塑板,内墙除卫生间外全部刷乳胶漆,卫生间为瓷砖饰面。地面为瓷砖。屋面4mm厚SBS卷材防水。门卫室1建筑面积:34平方米,门卫室2建筑面积:177平方米。
  联合站房:钢筋混凝土独立基础,上部为门式钢架钢结构单层厂房,特构基础为钢筋混凝土基础。维护结构1.2m以下为多孔砖砌体,1.2m以上为100厚彩色压型钢板。屋面为100厚彩色压型钢板。多孔砖墙外部贴灰色饰面瓷砖,内部水泥砂浆抹灰,刷乳胶漆。卫生间、值班室、控制室为瓷砖地面,其余地面为非金属骨料耐磨地面。建筑面积600平方米。
  围 墙:围墙基础采用独立毛石基础,上部钢筋混凝土地梁。上部为通透金属栅栏式围墙。地梁外部积压盖为蘑菇石,内侧水刷石。
  道 路:厂区道路约18854平方米,两侧平道路牙石。各层结构为:20cm灰土(12:88),15cm级配碎石,25cm二灰碎石,23cmC30水泥混凝土。
  旗 杆:旗杆基础为钢筋混凝土基础,上部为钢管。基础外露部分镶贴磨光花岗岩。
  电 气:厂区供电:电缆直埋。厂区照明:路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜安装。厂区通信:管线直埋、安全防范。联合动力站房:配电照明、防雷接地、通信。1号、2号门卫室:配电照明、通信。
  给排水外网:光洋厂区外网工程,包括:动力外网、雨水外网、污水外网、消防外网、供水外网,其中:动力外网为聚胺脂发泡保温管直埋,DN48-325,1910延米,雨水外网为HDPE双壁玻璃管,DN300-600、1380延米。污水外网为HDPE双壁波改管,DN200-300、870米。循环水、供水、消防为钢骨架HDEP管,计:DN100-300、2,340延米
   本施工组织设计编制于2007年

长春某汽车联合厂房配套设施工程施工组织设计

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2007-06-06   |  只看该作者      

2

本文内容全面,流程图、表格多,文中“成品保护措施”叙述较为详细,但缺少附图,对类似工程,有一定的参考价值

 发表于2017-06-08   |  只看该作者       筑龙币+50

3

 

层次清晰,结构完整,  有参考意义  值得借鉴    