建筑工程施工电梯基础加固施工方案(计算书)

发表于2012-12-06     8343人浏览     6人跟帖     总热度:845  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:629.00KB
  • 等级:

内容简介

因结合现场需要施工升降机基础,座落在地下一层车库顶板上,板结构板厚180㎜。为保证地下室顶板不受外来荷载的破坏,同时确保施工升降机的使用安全,在施工升降机安装位置的地下一层车库底板与施工升降机基础
  承台下地下室顶板之间进行支撑加固,为保证安全生产和科学使用资源,对此进行专项加固设计。
   升降机基础加固方法及荷载计算:在施工升降机的基础部位4.4m×3.8m 范围内的地下车库用φ48×3.5钢管搭设满堂脚手架支撑体系作为加固手段对地下室顶板进行加固,脚手架搭设高度为4.5m,导轨架底部应力加固区域立杆纵距0.3m,立杆横距0.3m,其余周边部位立杆纵距0.6m,立杆横距0.6m,水平拉结杆步距0.9m 共设六道。
   选用SCD200/200TD型号升降机,查说明书第5页得对重重量为1000kg×2,导轨架重(安装高度为100米共需66节标准节,标准节重150kg):150kg×67=10050kg,
  施工升降机自重标准值:Pk=(1500kg×2+1480+150kg×67+1000kg×2+2000kg×2)×2×10/1000=20530kg=20530×10=205300N=205.3kN;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1。
   升降机说明书设计基础抗冲切验算:
   基础板下承载力验算:
   地下室顶板承载力加固设计:
   地下室顶板承载力加固设计的分析:
   地下室顶板的本身重量可以由本身结构支撑,对地下室顶板的加固只考虑升降机及其基础产生的恒动荷载:431.13+150.48=581610N=581.61KN。为尽量利用工程中使用较为灵活的材料,本加固设计拟用钢管支架作为支撑系统作为加固方案的实施方式(具体立杆布置搭设按简图所示),由于钢管的立杆稳定性是其承载能力的主要指标,而在搭设过程中,其搭设的水平纵横方向的拉结杆均未能较好的顶固,其拉结作为抗挠度的约束不能认定为固定端。
   …………
   共15页

建筑工程施工电梯基础加固施工方案(计算书)

建筑工程施工电梯基础加固施工方案(计算书)-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:629.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-12-06   |  只看该作者      

2

施工电梯加固施工方案,含计算书及详图,值得学习借鉴。

 发表于2014-08-16   |  只看该作者      

3

真心的方案

 发表于2015-12-10   |  只看该作者       筑龙币+10

4

很好。学习了。谢谢!

 发表于2016-12-31   |  只看该作者       筑龙币+20

6

图文并茂,很好,,学习中。。。。

 发表于2017-07-13   |  只看该作者       筑龙币+20

7

 

方案详细,内容全面、要点突出,


 发表于2018-03-07   |  只看该作者       筑龙币+10

8

非常详细 看着头有点晕 还是要多多学习

wanghanwu

广东 永州 | 建筑施工

2 关注

1 粉丝

2 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20