内容简介
本次柱的加固为碳纤维环向围束粘贴,柱加固分两种情况:一种为加密区满粘,非加密区单条间隔粘贴加固,均为三层碳纤维加固;一种为柱满粘环向碳纤维四层。
一、柱碳纤维加固
根据规范及设计图纸要求,环向围束上下层之间搭接宽度不下于50mm,环向延伸截断搭接长度不小于200mm。环向围束上下层之间搭接宽度不下于50mm的要求为针对满粘碳纤维情况,满粘碳纤维条宽200mm,每层为一个箍,环向搭接为200mm,同一层沿柱满粘,竖向对茬无搭接,但第1、2(2、3;3、4)层即上下层各条之间要错开搭接宽度不下于50mm。
……
2.施工工艺及技术要点:
底层(面层)处理:
用砂轮机或磨光机将混凝土表面劣化层(风化、游离石灰、脱模剂、剥离的砂浆、粉刷层、污物等)除去。
打磨完后以毛刷或高压空气枪将粉尘及松动物质去除,并确保其充分干燥。
若补强施工位置为具有锐利隅角,须将其磨成半径2.5公分以上的圆弧R角,以免围束时造成应力集中而降低补强效果,但如补强位置仅为单面时可不需磨成R角。
如补强施工位置为凹角时,须使用环氧树脂砂浆修整,使其凹面成曲线平滑状以利贴片贴覆。
断面复旧与不平整面修整:面层上有剥落、孔隙、蜂窝的部位要先打磨去除,再以环氧树脂砂浆进行修复,而对于大面积凹洞的修补则以用无收缩水泥砂浆进行填补。不平整处用砂轮机(含钻石砂轮片)磨平,如模板间段差太大,使用环氧树脂砂浆修整。
涂底胶:
施工环境确认后,即可选用适当底胶材料针对上述之处理后施工面进行底胶施工过程及注意要点如下:
将底胶的主剂和硬化剂依规定配比,置于搅拌槽中以低速电动搅拌器充分且均匀搅拌,一次搅拌量为在可使用时间的施工量,超过可使用时间的材料不可使用(可使用时间依材料使用说明书指示)。
施工面以滚筒毛刷含浸底胶均匀涂布,涂布量随施工面的状况不同而异,要斟酌使用,涂抹次数依现场状况决定是否涂抹第二道,涂抹第二道时须等第一道初干后。
……