一、工程概况
本工程地上建筑面积 48700平方米,地下建筑面积 39443 平方米,总用地面积 15499 平方米。主要包括游泳馆、健身活动用房、管理及附属用房、地下停车场及配套设施用房等。施工工期为 1553日历天。
本工程采用竖向预应力技术的主要目的是:
1、 在体育场馆大跨度大空间的结构中,提高边柱抗拉抗弯能力;
2、 减小边缘竖向构件截面尺寸及减少钢筋用量。
二、选择课题
1、施工需要:
预应力工程的施工专业性强,有粘接竖向预应力若出现质量问题,后期补救困难且成本大,同时本工程具有横向的预应力及竖向的预应力,大大加大了竖向预应力施工难度。
2、质量问题
通过对杭州市范围内存在竖向预应力的项目进行调查,共调查了 310 个点,其中 60 个点存在缺陷,质量合格率仅为 80.65%,存在一定的返工现象。而此项工程为我公司争创鲁班奖的重点工程,竖向预应力构件施工一次合格率有待提高。
三、目录 
1、工程概况          2、QC小组简介         3、选择课题        4、现状调查         5、设定目标
6、原因分析          7、确定要因              8、制定对策        9、对策实施       10、效果检查
11、巩固措施        12、总结和下一步打算