一、通病现象:
  管井内排水主管(UPVC管)未设置涨缩补偿装置。
  原因分析:
  1、根据建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002规定5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m
  2、排水管道没有考虑涨缩补偿,管道热胀冷缩,容易引起管道破裂,发生漏水。
  解决办法(预防措施):
  根据给排水施工质量规范,必须考虑管道涨缩补偿。
  ……
  二、通病现象:座便器安装时,管洞处没有抹平,安装结束后座便器四周用硅胶密封
  三、通病现象:在冬季施工,台盆、小便斗、坐便器等洁具施工完成后有存水现象。
  四、通病现象:台盆下水管与排水管交接处直接将台盆下水管件插入排水管
  五、通病现象:管道穿墙未加套管
  六、通病现象:墙面开横槽
  七、通病现象:寒冷地区冬季不采暖的室内管道未采取保温处理。
  八、通病现象:地漏管口高过防水层,防水层施工完毕后形成暗水,容易出现隐患。
  九、通病现象:卫生间冷热水管敷设在地面
  ……