现浇钢筋混凝土楼地面原浆压光施工工法

发表于2010-07-21     8603人浏览     2人跟帖     总热度:573  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1.48MB
  • 等级:

内容简介

目前室内现浇钢筋混凝土楼地面通常施工工序为:混凝土楼面成型后做30mm细石混凝土或水泥砂浆找平和抹光,这种做法因基层清理不干净及砼养护不到位等原因难免引起楼地面空鼓、开裂、起壳等质量通病。本工法采用楼板+20mm混凝土同时施工,最后在楼地面施工时顶和底面各批光5mm以内,空间偏差在+10mm以内,此方案彻底消除了楼地面质量通病,且施工方便。
  本方案针对楼面空鼓、开裂、起壳等质量通病,遵循楼地面一次压光找平原理,将一般楼板+地面找平砂浆+面层抹光三道工序简化成楼板+20mm混凝土两道工序,大大简化了施工工序和成本。
  ……
  5.2 操作要点
  5.2.1 标高控制
  1.测量标高,做好楼面500控制线。
  5.2.2 混凝土施工
  1.严格控制粗骨料的级配和最大粒径,最大粒径不超过板厚的三分之一。
  2.严格控制混凝土的水灰比,以防混凝土浇筑完成产生过多泌水、气泡等质量问题。
  3.浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,时间应尽量缩短。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定,一般超过2小时应按施工缝处理。
  ……
  5.2.3 三压三光
  1.根据控制实线用直尺刮平混凝土,表面用木蟹打平压实
  2.木蟹打平压实,第二次压平。
  3.稍待收水后再次压实压光养护,如图5.2.3-2所示。
  ……
  7.质量控制
  7.1 测量人员放好控制线后,施工人员复测工作一定要及时,做好控制线的保护工作。
  7.2 楼地面施工时,顶面和底面各批光5mm以内,空间偏差应控制在+10mm以内。
  7.3 浇筑混凝土时应分段分层进行,每层并行筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。
  ……