北京某大型击剑馆楼地面垫层施工方案(鲁班奖)

发表于2009-05-07     6455人浏览     3人跟帖     总热度:449  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:139.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 1、 编制依据 1
  • 2、 工程概况 1
  • 2.1 设计概况 2
  • 2.2 工程难点、特点 2
  • 3、 施工安排 2
  • 3.1 质量目标 2
  • 3.2 工期及施工安排 2
  • 3.3 人员安排 3
  • 4、 施工准备 3
  • 4.1 技术准备 3
  • 4.2 主要机具准备 4
  • 4.3 材料准备 4
  • 4.4 现场准备 5
  • 5、 主要施工方法 5
  • 5.1 细石混凝土垫层 5
  • 5.2 陶粒混凝土垫层 10
  • 6、 质量标准及要求 12
  • 6.1 混凝土垫层(有块材面层的垫层) 12
  • 6.2 水泥砂浆面层(一次收面压光的混凝土垫层) 13
  • 7、 注意事项 13
  • 7.1 成品保护 13
  • 7.2 安全措施 14
  • 7.3 文明施工 15

内容简介

击剑馆建筑面积93782m2,地下两层,地上八层,东西向长148m,南北向长398m,最大建筑高度43.5m,建筑檐高42m。基础形式为钢筋混凝土梁板式筏形基础;结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构、钢结构。地下防水等级为一级;抗震等级为一级;设计耐久年限100年。2.2 工程难点、特点
  (1)地面材料做法多样化。
  (2)同类型地面的分布面积大。
  (3)地面厚度多样,标高变化多。
  (4)赛时赛后房间功能不同,导致地面做法赛时赛后不一致。赛时地面预留做法,赛后再做到位。
  随二次结构施工进展,及时插入楼地面施工,计划在2006年年底完成地面湿作业工作。木地板、地毯、比赛用地面、防静电架空地板等地面属精装修内容,均由精装修单位或专业厂家进行施工安装,其施工方案另行编制;块材地面和卫生间地面施工另行编制单项施工方案,故本《楼、地面垫层施工方案》不含上述地面面层施工做法,上述地面面层以下的各种垫层做法包含在本方案中。本方案垫层包括两种形式:细石混凝土垫层、陶粒混凝土垫层(局部)。
  细石混凝土垫层施工工艺
  (1) 基层清理
  楼地面基层表面上的浆皮用剁斧剁净,以露出原结构混凝土面为原则,然后用扫帚清理干净,洒水湿润,但基层表面不得留有积水。
  (2) 冲筋、贴灰饼
  根据+1000mm标高水平线,用C20干硬性混凝土在基层上做灰饼,大小约50mm见方,纵横间距约1.5m左右,混凝土冲筋采用“湿筋法”,冲筋完成后将灰饼剔除,用混凝土将其补平。对于有坡度要求的地面,贴灰饼时应考虑坡度要求。
  (3) 拌制混凝土
  混凝土采用商品混凝土,由项目部专业混凝土工长向搅拌站提出书面混凝土浇灌申请。
  (4) 混凝土浇筑
   混凝土浇筑后,应及时振捣,并做到不漏振,确保混凝土密实。
   混凝土的铺设应连续进行,间歇时间不得超过2小时,若停歇时间超过2小时按照施工缝处理。
   施工缝处理:将施工缝处混凝土凿毛,将浮浆和浮动石子剔除,并用水冲洗干净后,刷一道素水泥浆,然后继续浇筑混凝土。
  (5) 混凝土振捣
  厚度大于200mm的细石混凝土,应采用振捣棒,厚度大于等于100mm的细石混凝土,应采用平板式振捣器;厚度小于100mm时采用大杠刮平,然后用木抹子压实搓平。
  (6) 混凝土抹面
  a、赛时为细石混凝土和水泥砂浆面层的地面,应当将细石混凝土垫层一次收面压光,面层质量达到水泥砂浆地面要求。
   混凝土振捣密实后,用大杠刮平,并撒1:1水泥砂子压实赶光。
   第一遍抹压:用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。
   第二遍抹压:当面层开始凝结,地面面层上有脚印单不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,尽量不留波纹。此时要注意不漏压,并将面层上的凹坑、砂眼和脚印压平。
   第三遍抹压:当地面面层上人稍有脚印,而抹压不出现抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,此时抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。
  b、赛时为块材面层的地面,应当对细石混凝土表面进行抹平搓毛处理。
  (7) 混凝土养护
  地面交活24小时后,表面覆盖锯末进行浇水养护,覆盖应均匀,浇水次数以保证锯末湿润为准,养护时间不得少于7昼夜。
  (8) 分格缝的留设
  a、赛时为细石混凝土和水泥砂浆面层的地面,留缝方法如下:
   大空间(超过一跨)的细石混凝土地面,为防止出现收缩裂缝,应留设分格缝。纵向分格缝间距为4.5m,横向分格缝间距为6m,墙、柱边外300mm处均留分格缝。施工时混凝土连续浇筑,浇筑完成后3天,在混凝土表面弹双线,经过技术、质量、生产各部门联合验线合格后,沿线切10mm宽10mm深假缝,再用切割机在假缝中间开缝:对于厚度≤100mm的垫层开通缝,对于厚度>100mm的垫层开100mm深缝。缝内灌水泥砂浆,抹成圆弧形,表面刷黑色油漆。开缝工作应在混凝土浇筑后的5天内完成。
  

北京某大型击剑馆楼地面垫层施工方案(鲁班奖)

北京某大型击剑馆楼地面垫层施工方案(鲁班奖)-

北京某大型击剑馆楼地面垫层施工方案(鲁班奖)-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:139.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2009-05-07   |  只看该作者      

2

本方案内容全面,节点图多,施工工序叙述详细,对类似施工,极有参考价值

 发表于2012-09-25   |  只看该作者      

3

很需要的资料 谢谢了

 发表于2017-06-23   |  只看该作者       筑龙币+50

4

 

要点突出,层次清晰,结构完整,


中建协

中国  | 建筑施工

2 关注

210 粉丝

999+ 发帖

418 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20