  网球馆位于体育馆东侧,西接体育馆平台。占地面积13264㎡,建筑总面积21722㎡。屋面为曲型金属结构,罩棚最高点结构标高29m,屋面防水等级二级,为甲级体育建筑。网球馆内部为两个相对独立的区域。一部分是圆形的敞开式室外网球场,场内设有观众席,看台下设置了与赛场配套的功能房间;另一部分为封闭的室内网球场,设置4个训练场。基于节能减排新型社会考虑,设计屋顶太阳能系统,供应生活热水。屋面安装太阳能集热器252块,弧形平铺面积784㎡。
  ……
  要因:
  1、焊接固定产生焊渣
  2、龙骨安装精度不够
  3、间距控制工具选用不当
  对策:
  1、专用支撑转接法
  2、采用62㎜模具
  ……
  28页,2015年编制。