资料目录
内容简介
建筑面积:40872.38㎡,结构型式:框架剪力墙,建筑层数:地下1层、地上22层,本工程采用挤塑板粘贴式外墙外保温系统,施工面积达24000m2,由50mm挤塑板保温层、固定材料(聚合物粘结砂浆、¢8锚栓等)、耐碱玻纤网格布、5mm抗裂砂浆和涂料构成,外墙外保温的施工质量直接影响建筑物能耗及室内热环境。
……
末端因素:
1.无节点设计2.施工方案不完善
3.技术交底不明确4.管理人员跟踪检查频次少
5.挤塑板铺设完成后雨水、空调管安装
6.人工搅拌7.厂家实力、资信薄弱
8.挤塑板截面尺寸偏差大9.基层表面不平整
……
对策实施:
实施一:
1、由项目技术负责人刘立峰查看图纸节能设计、节能设计认定书及现有的变更资料,确定目前图纸设计节能要求。
2、根据本工程特点,结合相关规范、图集,绘制外墙外保温节点详图。
3、积极与设计院办理相关设计变更手续。
实施二:
1、对原方案与实际不相符内容,按规范、图纸要求进行修改。
2、方案编制完成后,由项目部管理人员进行会签,提出意见。
3、按施工方案的审批流程,重新由公司部门、监理、建设单
位相关负责人审批,通过后组织实施。
实施三:
1、工程施工前,由施工员李凯向操作人员进行外墙外保温施工专项技术交底,交底内容全面、具体、明确,有针对性,图文并茂,并由技术员、项目技术负责人进行审核后,项目执行经理及质量员审阅后下发。
2、技术交底经审查后,召集操作工人进行会签,并说明交底内容及重要性。
……
PDF格式,共计81页,编制于2014年。