采用挤塑型聚苯乙烯板外墙外保温系统,保温层为50厚挤塑型聚苯板,共计面积12500m2。
    做法是以挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板(简称挤塑聚苯板)做保温隔热层,采用胶粘剂与基层墙体粘贴,并辅以锚栓固定。挤塑聚苯板外侧做聚合物抗裂砂浆保护层,抗裂砂浆内嵌埋耐碱涂塑玻纤网格布。每两层楼间加设一道宽度为300mm的防火带(保温岩棉)的工艺进行施工。
  二、墙体节能施工工艺
    2.1.1、凸出墙面的砂浆、混凝土浆等必须剔除并扫净墙面。
    2.1.2、弹控制线:根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。挂基准线。在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
    2.1.3、裁板、配板:按施工要求的规格尺寸用壁纸刀垂直板面裁切聚苯板。
    2.2、配制专用粘结剂
    2.2.1、使用一只干净的塑料桶倒入五份粘结砂浆,加一份净水,注意应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌约五分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止,保证粘结剂具有一定粘度。
    2.2.2、以上工作进行完成后,应将配好的粘结剂静置5分钟,再搅拌即可使用。拌好的粘结剂宜在两小时内用完。
  ……
  1、保证项目
    1.1、挤塑板、网格布、管材的规格和各项技术指标,粘接干粉、罩面干粉的配制原料的质量,必须符合本规程及有关标准的要求。检验方法:检查出厂合格证。
    1.2、挤塑板必须与墙面粘接牢固,无松动和虚粘现象。检查数量:按楼每20m长抽查一处(每处3延米长),但不小于3处。检查方法,观察和用手推拉检查。
  ……