[天津]住宅小区节能保温工程施工方案(防火隔离带)

VIP

发表于2011-07-18    3913人浏览    4人跟帖    总热度:355  

 版主芒果1016 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:4.09MB

资料目录

  • 1 工程概况 - 3 -
  • 1.1建设概况 - 3 -
  • 1.2建筑及结构概况: - 3 -
  • 1.3 建筑节能设计及做法 - 5 -
  • 1.4工期安排 - 7 -
  • 2 施工方案编制依据 - 7 -
  • 2.1天津市相关标准 - 7 -
  • 2.2国家及行业相关标准 - 7 -
  • 2.3施工图纸及相关要求 - 8 -
  • 3 墙体等保温材料及配套材料技术性能指标 - 8 -
  • 3.1外墙保温材料 - 8 -
  • 3.2外墙门窗相关性能指标 - 14 -
  • 3.3阳台、挑板、凸窗等所用保温材料性能指标 - 15 -
  • 3.4屋面保温材料相关性能指标 - 15 -
  • 3.5地下室保温材料相关性能指标 - 15 -
  • 3.6非采暖公共空间保温材料相关性能指标 - 15 -
  • 4 外墙保温施工方案 - 15 -
  • 4.1样板墙选择与施工 - 16 -
  • 4.2工艺流程 - 17 -
  • 4.3 细部节点施工: - 28 -
  • 4.4外檐部位胶粉聚苯颗粒保温施工 - 33 -
  • 4.5断桥铝合金门窗施工 - 36 -
  • 5 质量要求及施工质量保证措施 - 40 -
  • 5.1 质量要求 - 40 -
  • 5.2 质量保证措施 - 42 -
  • 5.3 成品保护 - 43 -
  • 5.4 外墙外保温工程出现质量问题处理预案 - 43 -
  • 6 施工安全要求及措施 - 44 -
  • 6.1施工吊篮施工安全措施 - 44 -
  • 6.2施工现场防火措施及管理 - 49 -
  • 6.3聚苯板现场存放及施工过程中防火管理预案 - 52 -
  • 6.4、外墙挤塑聚苯板施工雨季施工措施 - 52 -
  • 7 风压及固定件数量计算 - 52 -
  • 7.1基础条件 - 52 -
  • 7.2受力计算 - 53 -
  • 7.3单位面积风荷载 - 53 -
  • 7.4单位面积外保温材料自重G - 54 -
  • 7.5单位面积内选用固定件数量 - 54 -

内容简介

外墙:采用200-250厚钢筋混凝土墙,外贴50厚阻燃型挤塑聚苯板保温,局部采用200厚混凝土小型空心砌块墙体外贴50厚阻燃型挤塑聚苯板保温,平均传热系数为0.547w/(㎡•k)。
    屋面:铺设70厚阻燃型挤塑聚苯板,平均传热系数为0. 46/0.45w/(㎡•k)。
   外墙门窗:采用断桥铝合金窗,中空玻璃。建筑各朝向窗传热系数≤0. 27w/(㎡•k);凸窗的传热系数≤0. 25w/(㎡•k);外窗的气密性能不低于GB/T7106-2008中规定的6级;采暖和非采暖空间的隔墙为200厚钢筋混凝土墙体,内抹20厚的FTC自调温变相节能材料保温,隔墙的传热系数为0.996 w/(㎡•k)。
   外门窗与墙体之间的缝隙采用发泡聚氨酯高效保温材料填实,其洞口周边缝隙内、外两侧采用硅酮系列建筑胶密封。门窗上口应做滴水线。
   外墙挑出构件及附墙构件与外墙连接处抹30厚的胶粉聚苯颗粒,详见节点图。
   不采暖空间上部楼板:100厚钢筋混凝土楼板,下抹30厚的FTC自调温变相节能材料保温,传热系数0. 54w/(㎡•k)。
  ……
  1)挤塑聚苯板外墙保温施工方法
  (1)基层清理
  ①必须彻底清除基层表面浮灰、涂料、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。
  ②对结构墙体应按现行外墙标准检测其平整度及垂直度,局部采用2m靠尺检查,最大偏差应小于4mm,超差部分应剔凿或用水泥砂浆修补平整。对加气块墙面抹水泥砂浆找平层与剪力墙墙面一平。
  ③对原主体结构上的螺栓眼采用聚氨酯发泡进行封堵密实。
  ④飘窗顶部做1.5厚JS涂膜防水,上返不小于250mm。
  ……
  (6)防火隔离带安装节点:
   根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46 号文件规定,住宅建筑:高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带;高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。防火隔离带在楼层顶板位置设置一道300mm 宽的CSR 岩棉防火隔离带,岩棉板与主体结构之间采用粘接砂浆满粘。
  ……
  50余页,编制于2009年

[天津]住宅小区节能保温工程施工方案(防火隔离带)

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-07-18   |  只看该作者      

2

节能保温工程施工方案,根据最新规范标准标准,包括防火隔离带的设置,可供参考借鉴。

 发表于2016-12-01   |  只看该作者       筑龙币+50

3

防火隔离带,为数的施工方案编制

 发表于2017-07-11   |  只看该作者       筑龙币+50

4

 

方案详细,内容全面、要点突出,层次清晰,结构完整,


 发表于2018-04-22   |  只看该作者       筑龙币+20

5

住宅小区节能保温工程施工方案(防火隔离带)

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

分享