广东某住宅项目建筑节能施工方案(争创鲁班奖)

发表于2009-11-11    1365人浏览    1人跟帖    总热度:75  

 版主红心树 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:50.00KB

资料目录

  • 1、编制依据 1
  • 2、工程节能设计概况 2
  • 2.1建筑节能设计概况 2
  • 2.2机电安装设计概况 2
  • 3、施工部署 4
  • 3.1工程施工目标 4
  • 3.2施工组织机构 4
  • 4、施工准备工作 5
  • 4.1技术准备 5
  • 4.2材料准备 5
  • 4.3施工机具准备 5
  • 4.4劳动力准备 6
  • 4.5现场准备 7
  • 5、主要施工方法及技术措施 8
  • 5.1外墙保温砂浆 8
  • 5.2挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温屋面 9
  • 5.3节能门窗工程 10
  • 5.4玻璃幕墙工程 12
  • 5.5采暖、通风与空调 14
  • 5.6配电与照明 14
  • 5.7监测与控制 15
  • 6、成品保护措施 16
  • 7、质量通病防治措施 18
  • 7.1外墙保温砂浆工程质量问题及防治措施 18
  • 7.2节能屋面工程质量问题及防治措施 18
  • 7.3节能门窗工程质量问题及防治措施 18
  • 7.4玻璃幕墙工程质量问题及防治措施 19
  • 7.5机电安装工程质量问题及防治措施 20
  • 8、质量标准、施工质量要求和分项验收 20
  • 8.1质量保证措施 20
  • 8.2质量标准及验收 21
  • 9、质量、安全管理措施 27
  • 9.1质量保证措施 27
  • 9.2安全保证措施 28
  • 10、文明施工 28
  • 10.1管理组织 28
  • 10.2施工现场和生活区实行封闭管理 28
  • 10.3规范施工场地管理 29

内容简介

2.1建筑节能设计概况
  (1)本工程钢筋混凝土屋面保温层为30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(λ≤0.03 W/m•k),屋面总传热系数K=0.690W/㎡•k,热惰性指标D=3.186;金属屋面保温层为60厚玻璃纤维棉(λ≤0.05 W/m•k),屋面总传热系数K=0.735W/㎡•k,热惰性指标D=0.708。
   (2)门窗:采用普通铝合金框钢化玻璃或双钢化透明LOW-E中空玻璃。南向窗墙面积比为0.18,窗的传热系数应≤6.5W/㎡•k,遮阳系数无限值;北向窗墙面积比为0.19,窗的传热系数应≤6.5W/㎡•k,遮阳系数无限值;东向窗墙面积比为0.44,窗的传热系数应≤3.0W/㎡•k,窗的遮阳系数应≤0.55;西向窗墙面积比为0.62,窗的传热系数应≤3.0W/㎡•k,窗的遮阳系数应≤0.49。
  (3)外墙:采用15厚保温砂浆。外墙平均传热系数K=1.27W/㎡•k。
  (4)幕墙:玻璃幕墙为普通铝合金隐框玻璃幕墙,采用透明双钢化Low-E中空玻璃,玻璃幕墙的传热系数应≤3.0W/㎡•k,遮阳系数应≤0.55(或≤0.49)。
  
  工程质量目标:确保工程质量合格、创省优良样板工程,争创“鲁班奖”。
  安全文明施工目标:安全生产目标:实现省建委“五无”目标:无死亡事故、无重伤事故、无火灾事故、无倒塌事故,争创广东省建筑工程安全生产、文明施工“双优”样板工地。月度安全事故频率控制在1.5‰以内。
  节能目标:严格执行《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)的规定,确保本工程达到设计及规范要求的节能标准。
  
  
  