各楼住宅节能设计
1)屋面
屋面1(不上人):传热系数Ki(W/ m2•k):0.48,保温层为210mm04级YT泡沫混凝土;
屋面2(上人):传热系数Ki(W/ m2•k): 0.48,保温层为210mm04级YT泡沫混凝土。
2 )外墙
本工程采用外墙外保温.保温层为70厚聚苯板,传热系数0.6 W/m2•k。
3)外窗(含阳台门透明部分)
采用达到传热系数限值断热铝合金中空玻璃窗,传热系数Ki(W/ m2•k):2.7
4)楼梯间、电梯井、管道井与户内隔墙
抹30厚聚苯颗粒保温浆料,传热系数Ki(W/ m2•k): 1.481。
5)楼梯间户门
采用达到传热系数限值的隔热、保温、防盗和防火门,传热系数Ki(W/ m2•k): 1.50。
6)楼梯间首层外门
透明部分采用中空安全玻璃外门,传热系数Ki(W/ m2•k): 4.0
不透明部分采用内填30厚岩棉,传热系数Ki(W/ m2•k): 1.5。
7)不供暖空间上部楼板
保温层为80厚聚苯板,传热系数Ki(W/ m2•k): 0.53。
8)凸窗内层间墙外侧
保温层为40厚FTC保温材料,传热系数Ki(W/ m2•k):0.58
由于本工程线角的特殊性,外保温采用三层粘贴的方案。具体实施阶段如下:
①采用外挂架从上往下施工,进行首层7cm苯板粘贴、网格布及抗裂砂浆的涂抹。a,贴7cm苯板。b,待苯板上墙达到要求后马上进行胀栓安装,网格布及抗裂砂浆的涂抹工作。(每两天完成一层的工作量)c,待抗裂砂浆达到要求后进行柔性腻子、涂料工作。d,7cm苯板涂料工程同时,对大阳角处及造型处进行施工。利用窗口做外架拉节点,对施工洞口、原外架拉节点进行修补。上下交叉流水作业,充分利用外架进行作业,以提高效率,缩短工期(保证完成两天一层的工作量);
②将外挂大理石处保温完成后,大理石和外保温同时进行。
外保温施工流程:
粘贴保温板→网格布、抗裂砂浆→外墙腻子、涂料→拆外架(五层一拆)→粘贴保温板→网格布、抗裂砂浆→外墙腻子、涂料→拆外架(五层一拆)