聚苯板外保温施工工艺(点粘法)

发表于2008-05-13     6354人浏览     1人跟帖     总热度:266  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:217.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 1、施工工艺流程
  • 2、施工方法及要点
  • 2.1基面处理:
  • 2.2弹控制线及挂基准线:
  • 2.3安装角钢托架
  • 2.4拌制聚合物砂浆粘结剂
  • 2.5粘贴保温板
  • 2.6安装φ6专用胀管螺丝
  • 2.7打磨
  • 2.8拌制聚合物抹面抗裂砂浆
  • 2.9变形缝处理
  • 2.10混凝土砌块墙处理
  • 2.11、窗口处理
  • 2.12 女儿墙做法如下图所示

内容简介

1、施工工艺流程
  堵穿墙螺栓眼→基层处理→弹控制线及挂基准线→安装角钢托架→拌制粘结剂→粘贴聚苯板→安装锚固件→聚苯板打磨找平→特殊部位处理→涂抹底层抹面砂浆→铺设镀锌钢丝网→涂抹抹面砂浆→修整、验收
  2、施工方法及要点
  2.1基面处理:
  2.1.1必须彻底清除基层表面的粉尘。松动、不清洁的墙体及脱膜剂、泛白的墙面必须事先清除掉。大于10mm的凹陷部分用水泥砂浆进行修平处理。基层必须具有一定的机械强度。
  2.1.2对新建工程的结构墙体,表面平整,用2m水平靠尺检查,最大偏差不应大于8mm。垂直度,按层高应不大于10mm,按全高应小于H/1000,且不大于30mm。超差部分应剔凿或用水泥砂浆修补平整。
  2.2弹控制线及挂基准线:
  2.2.1根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线、装饰缝线等。
  2.2.2在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢丝,每个楼层在装饰线位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
  2.2.3按设计要求将雨水管、空调管等埋件位置翻样到墙上,并在粘结聚苯板时,开出洞口。
  2.3安装角钢托架
  由于外墙做法为贴砖,自重较大,为保证施工质量及安全,每十层周圈满布50×50×5国标角钢托架。
  托架在散水上500mm处设置第一道,其上每十层设置一道,共三道。角钢用∮10胀栓与混凝土基层固定,胀栓每隔300mm设置一个固定点,且保证每个固定胀栓的安装质量。角钢及胀栓须刷两遍防锈漆,避免钢材生锈影响工程质量。
  