一、室外地下泳池底板转角施工控制要点
1.从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工。
2.主体结构完成后,铺贴立面卷材时,应先将接茬部位的各层卷材揭开,并将其表面清
理干净,如卷材有损伤,应及时进行修补。
3.立面卷材铺贴时,应先铺转角,后铺大面。
4.泳池侧墙施工缝须设置 300×3 止水钢板。
二、室外消防水池施工控制要点
1.抗渗钢筋砼板厚应≥250mm。
2.裂缝须≤0.2mm,并不得贯穿。
3.钢筋砼侧壁对拉螺杆的预留及封堵同
节点图(LH-SWDXYC-JD-2)
4.消防水池侧墙施工缝须设置 300× 3 止水钢板。
三、目录
1.设备功能性用房部分 2.室外水体部分 3.零星工程部分
四、相关图片
室外地下泳池底板转角节点构造简图.png
深基坑降水井(自留井)封堵构造简图.png
室外消防水池构造简图.png
主楼单体外第一个管线排水井节点构造简图.png
泵房、设备房地沟、地坑构造简图.png
室外地下泳池外墙对拉螺杆节点构造简图.png