内容简介
本工程1#~5#为商业住宅楼、6#~17#为住宅楼,包括12栋多层、5栋高层、人防地下室及沿街商铺,总建筑面积95000㎡。
结论:从频数排列图可以确定“1、涂料搭接宽度问题”“2、涂料鼓泡问题”“3、排水管根部渗水”是影响卫生间防水施工质量的主要原因。
八、要因确认
要因确认1涂料涂刷宽度不足2涂料搭接处污染3转角圆弧加厚不足4涂料成品保护不足5防水涂料基面处理不平整6防水涂料基面处理不干净7结构表面蜂窝裂缝8防水涂料涂刷不均匀9预埋套管未拆除10补洞支模密封不足11补洞浇筑砼未淋水泥油12预留洞口未凿毛13补洞砼未做加强处理14补洞砼养护
……
十、对策实施:
对策实施一:涂料涂刷宽度不足
1、涂料涂刷宽度不足→ 加强现场监督检查→加强对工人的技术交底→涂料涂刷按120mm,控制提高搭接合格保证率→重点检查阴阳角曲线段施工,防止涂料涂刷不直顺导致涂刷宽度不足→成品验收合格率达100%。
结论:加强现场监督检查及工人技术交底后,涂料涂刷宽度不足的问题有了明显的提高,涂料涂刷后搭接宽度保证了在120mm的要求,效果超过预期目标。
……
23页,编制于2011年。
涂料涂刷均匀效果图
补洞混凝土未做加强处理
卫生间防水效果图