高层建筑地下室后浇带超前止水施工工法(省级工法)

发表于2013-08-09     6291人浏览     8人跟帖     总热度:2102  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:182.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 1 前言
  • 2 工法特点
  • 3 适用范围
  • 4 工法原理
  • 5 施工方法及操作要点
  • 6 材料与设备
  • 7 劳动力组织
  • 8 质量控制
  • 9 安全措施
  • 10 环保措施
  • 11 效益分析
  • 12 工程实例

内容简介

超前止水是在后浇带未浇注之前(结构自防水功能暂不能实现)提前进行后浇带局部超前防水施工,实现防水和变形缝的双重功能。同时地下室施工完成后,便可回填土方,减少深基坑安全隐患,整体防水效果比较理想。
  2 工法特点
  后浇带超前止水施工工法的特点:
  1 施工方便,容易操作。
  2 在后浇带混凝土封堵施工之前允许不同高度、不同结构型式的建筑产生沉降、温度变形等。
  3 增加三道防水措施能使地下室施工后不渗水,地下室基本不用抽水,而采用传统型后浇带地下室施工完成后抽水量很大。
  3 适用范围
   适用于建筑工程因上部结构形式不同、为满足建筑物变形而设置的有不均匀沉降要求的地下室底板后浇带、外壁板后浇带的施工。
  ……
  5.2.3 找平层施工
  底板后浇带垫层施工完成经过12h后施工垫层找平层,外墙后浇带砖模施工完成后施工找平层,找平层用M5水泥砂浆抹灰,抹灰的厚度为20mm,抹灰的施工程序为:基层处理→抹灰饼→冲筋→抹灰。
  5.2.4 防水层施工
   防水层采用聚氨酯防水涂料,聚氨酯防水涂料是一种双组分化学反应固化型弹性防水涂料,在加热搅拌下形成的一种混合物。
  3 防水层施工
    将聚氨酯防水涂料甲、乙组分和二甲苯按1∶1.5∶0.5的比例搅拌均匀,涂刷厚度要均匀一致,涂刷量以0.8~1.0kg/m2为宜。在第一层涂膜固化24h以后,再按上述配比和方法进行第二层涂刷。两次涂刷方向要相互垂直。
  ……
  19页,编制于2008年。

高层建筑地下室后浇带超前止水施工工法(省级工法)

高层建筑地下室后浇带超前止水施工工法(省级工法)-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:182.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-08-09   |  只看该作者      

2

高层建筑地下室后浇带超前止水施工工法,增加了外贴式止水带、遇水膨胀止水条、后浇带局部的结构自防水三重防水功能,使后浇带的止水功能极大的提高。推荐参考。

 发表于2014-05-27   |  只看该作者      

3

下来借鉴一下

 发表于2014-12-27   |  只看该作者      

4

越实用,有参考

 发表于2015-03-09   |  只看该作者      

5

资料对我有用,谢谢了!

 发表于2017-04-24   |  只看该作者       筑龙币+80

6

资料讲解很细致,可以参考。

 发表于2017-07-04   |  只看该作者       筑龙币+80

7


方案详细,内容全面、

 发表于2017-11-14   |  只看该作者       筑龙币+80

8

资料讲解很细致,可以参考。

 发表于2017-12-02   |  只看该作者       筑龙币+80

9

资料讲解很细致,可以参考。

560300

中国  | 建筑施工

0 关注

210 粉丝

999+ 发帖

476 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20