资料目录
内容简介
本工程总建筑面积为60692㎡,其中地上酒店栋20层,办公栋11层,裙房4层,建筑面积为44984㎡;地下三层,建筑面积为15708㎡。结构形式为框架剪力墙。檐口高度酒店栋78.75m,办公栋49.35m,裙房20.55m。基底标高为-17.30m、-13.90m,室内外高差为0.15~0.45m。地下防水等级为一级,防水材料为钢筋混凝土自防水加两层3mm厚SBS防水卷材。
砌筑保护墙:垫层混凝土宽度宽出底板侧边41cm,保护墙距离底板外皮线7cm砌筑。在混凝土垫层上,结构底板外侧砌永久性保护墙,墙高分别为880mm和580mm,铺完防水卷材后砌筑临时保护墙,墙高120mm,防水保护墙总高分别为1000mm和700mm。墙厚均为240mm。
防水保护墙总高为1000和700mm,先砌筑到防水保护墙顶向下数两皮砖处。待防水层验收合格后,再砌筑防水卷材上的两皮砖。保护墙抹20mm厚1:2.5水泥砂浆,保护墙自上而下,第一、二皮砖用混合砂浆砌筑,第二皮砖下压SBS防水卷材,卷材下用水泥砂浆抹平,以下各层砖均用水泥砂浆砌筑。在防水保护墙内侧水泥砂浆抹灰,阴角部位抹圆角(R=50)。
穿墙管处防水做法:穿墙管处在结构施工时事先预埋穿墙套管,套管加焊止水环;套管与穿墙管之间填塞沥青麻丝后用水泥石棉捻实,最后用密封膏进行密封;卷材防水层施工时,先做面层防水卷材的施工,然后再进行两道附加层把管道包裹住
铺贴防水卷材:防水卷材与基础基层采用点粘法施工;卷材搭接缝处、卷材与卷材之间、卷材与立墙基层之间均采用满粘法施工。立面卷材应由下往上推滚施工。防水卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工。
在永久性保护墙与平面的转角处,采用空铺法施工,应先贴立面,拐入平面600mm再铺平面。
采用热熔法粘结大面积地铺贴卷材时,用汽油喷灯或火焰加热器烘烤卷材底面和基层表面,使卷材底面的沥青溶化,边烘烤边向前滚铺卷材,随后用压辊滚压,挤出卷材与基层之间的空气,使其与基层粘结牢固,注意喷灯火焰与基层、卷材之间的距离,其烘烤温度和时间以使沥青层呈熔融状态为度,不得过分加热避免烧穿卷材。
后浇带防水做法:底板后浇带防水层按设计要求进行施工,先在后浇带处挖深为200mm,宽为1200mm的沟,浇筑完垫层混凝土和做完两层SBS防水卷材后,浇筑混凝土把沟填平,待含水率≤9%时再铺设SBS防水卷材附加层,两边与主防水卷材搭接长度为250mm。
…………
共15页,编制于2007年。