内容简介
本工程为承台基础,钢筋砼框架结构,地下层为一级、送回风地沟为一级,P6抗渗混凝土,SBS 改性沥青防水卷材,钢板止水带、橡胶止水条、穿墙螺栓止水钢环
工期要求:地下室混凝土自防水安排在基础底板防水层完成后;地下室外防水均为SBS卷材防水,施工工序安排在基坑开挖完成后,外墙防水安排在结构防水混凝土施工后;
防水混凝土的施工:底板、承台及承台梁、地梁
混凝土浇筑前,应根据不同部位混凝土的浇筑量,确定混凝土供应速度和初凝时间,保证混凝土浇筑的连续性。承台部位应分层浇筑,分两层浇筑到位,两层厚度均为400 mm,第二层承台、地梁、底板一同浇筑完成。没有承台、承台梁部分底板厚度400mm,可不用分层浇筑。
地下部分结构外轮廓墙体,送回风地沟采用钢板止水带,其它水平施工缝处采用橡胶条止水条以保证混凝土防水效果。
地下部分结构外轮廓墙体钢筋竖向梯子筋采用带止水片钢筋兼作顶杆。地下部分结构外轮廓墙体支模时,采用带止水片的穿墙螺栓,止水片规格为30mm×30mm×3mm。
施工缝的处理:墙、柱上口水平施工缝留置时应高于留置位置标高约25mm,在砼终凝硬化后,时间一般宜少于24h,残留在混凝土表面的积水应予清除,将上部水泥薄膜和松动的石子以及软弱层剔毛,确保上口平整。剔凿后冲洗干净,二次浇筑前洒水湿润,浇筑柱、墙前宜先浇水泥浆2-3mm,再铺3-5cm厚1:2水泥砂浆,且与混凝土溶和,水泥铺放应掌握水泥的初凝时间,做到随铺浆随下混凝土。混凝土振捣要细致,使新旧混凝土结合紧密。
防水卷材施工工艺:(1)底油涂刷:在干净的基层上涂刷底油, 要求薄厚一致,不得有麻点、漏刷等缺陷,切勿反复涂刷。2)电梯井、积水坑等阴阳角薄弱部位要铺贴与卷材相同的附加层,宽度不小于500mm,以满粘法施工,从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用满粘法施工,附加层也应满粘法施工。3)大面积铺贴卷材:a.在已晾干的基层底油上,弹好基准线,以热熔法大面积地铺贴卷材。
…………