内容简介
本工程地下室防水等级为一级,采取两道防水,底板、侧墙、顶板混凝土采用抗渗混凝土自防水,加外贴外防卷材防水。地下室底板使用4mmSBS自粘聚合物改性沥青防水卷材,侧墙使用4mmSBS自粘聚合物改性沥青防水卷材,顶板使用4mmSBS自粘聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材。
……
5.1.2.4、大面防水层自粘卷材铺贴:
1)自粘卷材的粘结是将规划、展布好的卷材底部的隔离膜缓慢、均匀的除去,采用压辊在卷材的正面均匀使压,使卷材与基层充分粘合。
2)铺设防水层时,卷材应铺设在预先涂布过基层处理剂的基层表面上,确定铺贴的具体位置,先把卷材展开,调整好铺贴位置,将卷材的末端先粘贴固定在基层上,然后从卷材的一边均匀地撕去隔离膜,边去除隔离膜边向前缓慢地滚压、排出空气、粘结紧密。
水平----基层处理剂干燥后,及时弹线并铺贴卷材。铺贴时先将起端固定后渐渐展开,展开的同时揭开离纸,铺设时由低到高。
……
5.2.5 外墙自粘卷材防水做法
卷材应竖向进行铺贴,立面上粘贴自粘卷材,当立面上铺贴的卷材存在搭接续接、而下幅卷材的高度超过2米时,下幅卷材的顶端需要增设辅助机械固定;铺贴立面卷材时,应自下而上铺贴;立面搭接应采取错茬搭接,搭接长度不小于80mm;立面卷材施工完后,在卷材外侧用30mm厚的聚苯乙烯保护板作保护层;地下工程自粘卷材末端收头应采取机械固定,但收头部位均应用密封材料进行封闭,密封宽度不小于10㎜.外墙立面卷材的收口采用固定压条、射钉固定、并用沥青密封膏密封,在保证防水系统的安全性能的前提下,对延长防水系统的安全使用寿命起到极大地帮助。
……
附地下防水节点详图