内容简介
七、渗漏点的控制与预防
1、施工缝的预留与处理不当造成渗漏。基础施工缝必须要留1/2墙宽,200-300mm高的梯级反边做二层浇灌填充,界面必须全面凿毛处理,浇筑之前先浇50-100mm厚同强度水泥沙。防止墙根及柱根烂根。
2、剪力墙的止水螺杆处理不当造成渗漏。剪力墙上的止水螺杆必须用打磨机将其露出墙体部分打磨,先用防水砂浆做20mm厚的保护层,再按结构防水做法进行施工。
……
6、飘窗板防渗水施工
部 位: 飘窗板
工 序: 结构飘窗板施工,线条面砖粘贴或粉刷,窗框安装及内外收头。
常见问题: 由于结构施工阶段对飘窗板尺寸、标高控制控制不严,导致在装饰阶段出现:a结构板标高误差大,窗框安装时,上下口与板面缝隙偏大或偏小,进而影响收头工作;b 结构板上下层垂直偏差大,板前端或凿或补;c板厚偏大,线条收头时上下调整余小;d造成渗漏隐患
改进方法: 严格按图施工,加强对飘窗板支模标高、尺寸的验收,预先对结构板厚度与装饰做法进行考虑;为减少窗飘板渗漏,在结构施工时在飘板檐口做一压槽20X40㎜,同时在外窗有墙体的部位下做一混凝土导墙。
……