太原某商业广场地下室防水施工方案(改性沥青防水卷材)

发表于2010-01-12    2201人浏览    2人跟帖    总热度:101  

 版主红心树 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:959.00KB
  • 主要防水施工部位:基础底板防水,地下室外墙防水,地下室顶板防水
  • 刚性防水材料:防水混凝土
  • 改性沥青防水卷材:弹性体改性沥青防水卷材(SBS卷材)
  • 主要施工方法:热熔法
  • 防水施工主要机具:棕扫把 手持汽油喷灯 皮卷尺 鬃毛刷 扁平辊等
  • 主要防水节点详图:现场平面布置图 底板施工流水段划分图 地上部位流水段划分图 平面及外墙防水卷材搭接做法 穿墙管卷材及附加毡铺贴做法等
  • 防水施工方案编制时间:2010

资料目录

  • 一、工程概况 2
  • 二、施工部署 2
  • 2.1、现场布置 2
  • 2.2、流水段划分 3
  • 2.3、工期安排 6
  • 2.4、技术准备 6
  • 2.5、防水基层及作业条件 6
  • 三、卷材施工工艺 7
  • 3.1、施工方法 7
  • 3.2、工序流程 7
  • 3.3、施工要点 7
  • 四、卷材防水节点做法 10
  • 4.1、用永久保护墙铺设转折处卷材做法 10
  • 4.2、平面及外墙防水卷材搭接做法 11
  • 4.3、穿墙管卷材及附加毡铺贴做法 11
  • 4.4、外墙后浇带防水做法 11
  • 4.5、局部深坑部位防水做法 12
  • 4.6、防水卷材收头做法 12
  • 4.7、三面阴阳角 13
  • 五、施工缝处理 13
  • 5.1本工程施工缝的留设原则 13
  • 5.2、施工缝处施工注意事项 14
  • 六、质量保证措施 14
  • 6.1、质量保证体系 14
  • 6.2、施工质量管理制度和保证措施 15
  • 6.3、防水基层必须符合防水层施工要求 17
  • 七、成品保护 18
  • 八、文明施工、环保及安全措施 18

内容简介

本工程基础底板混凝土为C35/P6、外墙为C30/P6防水混凝土,地下室及地下车库顶板采用一级防水,防水材料选用SBSⅢ+Ⅲ(两层3mm厚的聚脂胎)改性沥青防水卷材,采用热熔法施工。其中底板防水保护层为50mm厚C20细石混凝土,外墙防水保护层为50mm厚聚苯板,容重为12KG/M3。顶板保护层为40mm厚C20细石混凝土。
  
  基层检查、清扫→涂刷基层处理剂→粘贴附加层→粘贴底层防水卷材→粘贴面层防水卷材→收头固定密封→清理、检查、修理→质量验收→防水保护层
  
  ..............
  2009年编制

太原某商业广场地下室防水施工方案(改性沥青防水卷材)

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2010-01-12   |  只看该作者      

2

内容详细,卷材施工措施可行,节点有相关附图,其他措施也可参考

 发表于2017-06-16   |  只看该作者       筑龙币+30

3


结构完整,措施到位  有参考意义 