  • 1.编制依据与原则1
  • 1.1编制依据1
  • 1.2编制原则1
  • 2.工程特点1
  • 3.资源供应计划1
  • 3.1工器具、检测仪器的准备1
  • 3.3管理人员和施工人员的准备2
  • 4.工期保证措施2
  • 5.施工技术要求2
  • 5.1聚氨脂防水材料的性能2
  • 5.2 SBS防水材料的性能3
  • 6.施工工艺4
  • 6.1聚氨脂防水材料施工4
  • 6.2 SBS防水材料施工7
  • 7.施工工具8
  • 8.工程质量保证措施9
  • 8.1工程全部符合设计规范要求,达到一次验收合格9
  • 8.2质量管理体系9
  • 8.3质量管理9
  • 8.4施工材料质量控制10
  • 8.5工程质量控制网络图10
  • 9.安全生产与文明施工措施10
  • 9.1控制目标10
  • 9.2安全保证组织措施11
  • 9.3安全技术措施11
  • 9.4文明施工措施11
  • 9.5现场施工管理12
  • 10.环境保护措施13
  • 11.投入本工程的施工人员13
  • 12.竣工资料14

内容简介

6.1聚氨脂防水材料施工
  6.1.1基层要求及处理
  为防止地下水的渗透,降低基层的渗透率,可在水泥砂浆找平层中掺入一定配合比的无机盐防水剂(水泥:砂浆: 无机盐防水剂:水=1:3:0.1:0.3-0.35)),使基层含水率降至9%以下,确保基层干燥。
  基层应坚固、平整、干净。抹水泥砂浆找平层要随抹随压光,不得有空鼓、起砂、掉灰等缺陷;基层表面的平整度看可用2m长靠尺检查,要求靠尺与基层间的空隙≤5mm,超出时应将表面凿毛,清水冲洗,填补水泥浆后,用水泥砂浆抹平;对基层表面的灰尘、油污、铁锈等,应在涂布防水水层之前彻底清除。
  阴阳角部位应做成r=10mm的圆角或八字角。
  施工作业的条件
  6.1.1.1在地下工程防水施工期间,应做好排水工作,使地下水位降低至涂膜防水层底部最低标高以下300mm,以利于防水涂料充分固化。施工完毕,须待涂层完全固化成膜后,才可撤掉排水装置,结束排水工作。
  6.1.1.2聚氨酯防水层涂料施工的适宜气温在-5~35度之间。低于-5度时,涂料变稠,不易涂抹;高于35度时,防水层质量难以保证。施工途中遇有下雨、下雪,应立即停止施工;5级以上风天气,不得施工。
  6.1.2施工方法
  聚氨酯防水涂料做地下工程防水层,一般采用“外防外涂法”,其主要施工过程是:砌保护墙→防水砂浆找平→聚氨酯涂膜→浇注主体结构→结构外墙涂膜。
  6.1.3施工操作步骤
  6.1.3.1砌筑永久性保护墙。在混凝土垫层上用水泥砂浆砌筑约1m高的“二四”砖墙,作永久性保护墙。
  
  .........