资料目录

  • 51.1卷材实铺法
  • 51.2卷材空铺法及排气屋面
  • 51.3水落口、泛水、檐口及变形缝
  • 51.4卷材屋面保护层

内容简介

51.1卷材实铺法
  51.1.1冷底子油涂刷
  a.检查内容
  配合比使用;基层处理;干燥时间。
  b.质量控制
  ①冷底子油的配合成份和技术性能应符合施工规范规定。
  ②冷底子油的干燥时间应视其用途定为:
  Ⅰ.在水泥基层上涂刷的慢挥发性冷底子油—-12~48h。
  Ⅱ.在水泥基层上涂刷的快挥发性冷底子油—5~10h。
  ③在熬好的沥青中加入慢挥发性溶剂时,沥青温度不得超过140℃,如加入快挥发性溶剂,则沥青温度不应超过110℃。
  ④涂刷冷底子油的找平层表面,要求平整、干净、干燥。如个别地方较潮湿,可用喷灯烘烤干燥。
  ⑤涂刷冷底子油的品种应视铺贴的卷材而定,不可错用。焦油沥青低温油毡,应用焦油沥青冷底子油。
  ⑥涂刷冷底子油要薄而匀,无漏刷、麻点、气泡。过于粗糙的找平层表面,宜先刷一遍慢挥发性冷底子油,待其初步干燥后,再刷一遍快挥发性冷底子油。涂刷时间宜在铺毡前1~2d进行。如采取湿铺工艺,冷底子油需在水泥浆找平层终凝后,能上人时涂刷。
  