- 文件格式:doc
- 文件大小:2.54MB
- 等级:
- 高度类别:高层建筑
- 幕墙面板:玻璃幕墙
- 幕墙支承:点支承
- 玻璃幕墙:半隐框,明框
- 编制时间:2009年
- 主要设备:加工中心 双头锯床 数控折弯机 自动磨齿机 45度锯床 打胶机 立式压力机 铝材硬度计
- 方案重点:测量放线,预埋件(后置埋件)施工,吊装,安装,防雷和防火,打胶,清洗
资料目录
- 第1章 施工总体设想与施工段划分 1
- 1.1 编制范围及依据 1
- 1.2 工程概况 2
- 1.2.1 总体概况 2
- 1.2.2 钢结构工程设计概况 2
- 1.3 施工总体安排 4
- 1.3.1 施工阶段部署与施工方案选择 4
- 1.4 施工管理目标 4
- 1.4.1 质量管理目标 4
- 1.4.2 施工工期目标 5
- 1.4.3 安全文明施工目标 5
- 第2章 施工进度计划和进度保证措施 5
- 2.1 工期控制目标 5
- 2.2 工期控制措施 5
- 2.2.1 管理保证措施 5
- 2.2.2 施工协调措施 6
- 2.2.3 人力资源保证措施 6
- 2.2.4 材料投入保证措施 6
- 2.2.5 机械投入保证措施 6
- 2.2.6 资金管理保障 6
- 2.3 工期控制管理流程图 7
- 第3章 劳动力和材料投入计划及其保证措施 8
- 3.1 劳动力投入计划 8
- 3.1.1 主要工种需用量计划 8
- 3.1.2 人力资源保证措施 8
- 3.2 施工材料准备 9
- 3.2.1 施工材料准备 9
- 3.2.2 材料进场保证措施 9
- 第4章 机械设备投入计划及检测设备 10
- 4.1 施工机械设备 10
- 表4-1 主要机械及器具使用计划 10
- 4.2 机械设备使用保证措施 10
- 第5章 关键施工技术及工艺 11
- 5.1 工程测量 11
- 5.1.1 施工平面控制网及水准网测设 11
- 5.1.2 施工放线 11
- 5.2 钢结构工程施工 12
- 5.2.1 钢结构构件制作 12
- 5.2.2 钢构件运输进场 16
- 5.2.3 预埋件安装 16
- 5.2.4 钢结构吊装 17
- 5.2.5 焊接和焊接验收 21
- 5.3 玻璃幕墙、铝板幕墙及百页的安装 22
- 5.3.1 玻璃幕墙安装 22
- 5.3.2 铝板幕墙安装 27
- 5.3.3 百页安装 28
- 5.4 脚手架工程 28
- 5.4.1 脚手架搭设要求 28
- 5.4.2 脚手架材料要求 33
- 5.4.3 脚手架的搭设 34
- 第6章 安全施工措施 37
- 6.1 安全生产保证措施 37
- 6.2 钢结构工程施工安全措施 38
- 6.3 消防安全措施 42
- 6.4 管理人员责任分解与考核 43
- 第7章 文明施工措施 45
- 7.1 文明施工管理机构 45
- 7.2 文明施工具体措施: 45
- 第8章 工程保修与回访承诺 48
内容简介
本次施工方案的内容为A~E栋共5栋42层高层的屋顶钢结构飘架、装饰铝板、玻璃幕墙、装饰百页及A、E栋屋顶避雷针等工程。因该项目的内容全部在屋顶+142.90米以上,且大多为钢结构,所以垂直运输、钢结构吊装及脚手架的搭设成为本工程的难点和重点。
1.2.2.1 结构构件系统
B、C、D栋工程立柱为450X200及400X200的H型钢,钢方管装饰百页为50X100的矩形钢管。Z形装饰百页为3㎜钢板折边成形,外表进行氟碳喷漆处理。飘架装饰部分骨架为200X(200~450)焊接变截面H型钢,外包2.5㎜铝单板。
A、E栋工程立柱结构采用450X200及400X200H型钢和焊接200X(200~450)焊接变截面H型钢的钢架,钢方管装饰百页为50X100的矩形钢管。飘架装饰部分骨架为200X(200~450)焊接变截面H型钢,外包2.5㎜铝单板。墙体采用玻璃幕墙,立柱为125X125H型钢、75X150X3矩形钢管,横梁为75X75X3矩形钢管,表面喷氟碳油漆,玻璃采用结构胶固定铝框,通过压块把玻璃板块固定在钢管上面。
A、E栋的避雷针采用φ1040X14、φ630X14、φ426X10的钢管焊接而成,表面喷氟碳漆。
1.3.1.2 施工方案选择
1.钢结构:工厂内生产后运输进场安装。
2.玻璃、铝板幕墙:工厂内生产后运输进场安装。
共3万余字
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:doc
- 文件大小:2.54MB
- 等级: