[北京]办公大厦屋盖钢结构安装施工方案(节点详图)

发表于2013-03-14     1569人浏览     2人跟帖     总热度:202  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:3.81MB
  • 等级:
  • 钢结构形式:钢结构,钢网架
  • 钢结构层数:多层
  • 钢结构施工部位:屋面
  • 钢结构焊接连接方法:手工电弧焊,气体保护焊
  • 钢结构安装方法:高空散装法
  • 钢结构焊缝探伤:超声波
  • 钢结构涂装材料:防火涂料、防腐涂料
  • 钢结构施工重点、难点:网壳结构跨度33.6m,长度92.4m。
  • 钢结构施工节点详图、示意图:10张以下
  • 钢结构施工方案编制时间:2008

资料目录

  • 一 编制依据 4
  • 1.1 设计文件 4
  • 1.2 主要规范与规程 4
  • 二 工程概况 5
  • 2.1 工程简介 5
  • 2.2 工程技术与难点分析 8
  • 三 施工组织与部署 10
  • 3.1 项目管理组织机构 10
  • 3.2管理职责 10
  • 3.3 施工部署 14
  • 四 施工准备 19
  • 4.1 劳动力准备 19
  • 4.2 主要资源准备计划 19
  • 五 构件的下料与加工制作 23
  • 5.1 加工制作工艺 23
  • 5.2 加工制作工艺流程 26
  • 六 网壳结构的安装工艺 31
  • 6.1网壳结构安装方案思路 31
  • 6.2支座埋件施工预案 31
  • 6.3网壳屋盖拼装工艺 31
  • 6.4网壳结构安装工艺 40
  • 6.5滑移施工应急预案 52
  • 6.6滑移施工验算 54
  • 七 测量实施方案 60
  • 7.1加工厂内的测量 60
  • 7.2现场的测量 60
  • 八 焊接工艺 64
  • 8.1焊接节点概况 64
  • 8.2焊接方法及焊接材料 65
  • 8.3 焊接准备 65
  • 8.4 焊接工艺流程 66
  • 8.5安装焊接的质量验收 67
  • 8.6焊接质量管理措施 68
  • 8.7主要安全技术措施 71
  • 8.8成品保护 72
  • 九 质量保证体系及质量保证措施 73
  • 9.1质量保证体系 73
  • 9.2质量检查控制程序 73
  • 9.3质量控制重点 73
  • 9.4施工准备阶段质量控制 74
  • 9.5现场安装的质量控制 74
  • 9.6测量放线的质量控制 76
  • 9.7 焊接质量保证措施 77
  • 十 安全施工管理措施 79
  • 10.1 安全施工措施 79
  • 10.2 安全施工设施 81
  • 10.3 安全生产管理、职责与职权 82
  • 10.4 施工现场安全教育 87
  • 10.5 施工安全要点 89
  • 10.6 本工程现场施工安全重点 93
  • 十一 现场文明施工措施 97
  • 11.1 文明施工措施 97
  • 11.2 环境保护措施 97
  • 11.3 消防、保卫措施 97
  • 十二 季节性施工措施 99
  • 12.1防风措施 99
  • 12.2雨季施工措施 100
  • 附件一 101
  • 附件二 102

内容简介

本工程屋盖钢结构采用的是三向网格单层柱面网壳结构,网壳两端支座位于F11高度处,支座采用抗震单向可动球形钢支座,网壳沿长度方向中间部位采用固定抗震支座。屋盖顶面为采光玻璃屋面。网壳结构跨度33.6m,长度92.4m,网壳结构矢高为4.32米,但是由下部混凝土结构中心线至屋盖结构中心线距离为5.25米,由周边主体混凝土结构如柱、梁和墙等共同支撑。
   网壳拼装胎架:①.胎架的水平位置及标高的控制点是通过轴线及节点来控制的,但根据施工的具体要求,胎架设置应避开节点位置,满足焊工的施焊空间。胎架设置图按图进行设置验收; ②.胎架必须保证有足够的刚度和稳定性,且必须保证胎架上口水平度,另外为了便于网壳的滑移就位,网壳定位块的位置须避免与网壳滑移时碰撞;③.在组装平台上划出构件端面定位线、中心线及分段长度位置线,作为网壳拼装单元验收的依据;④.网壳结构的预起拱是由胎架的实际尺寸来决定的,在设置胎架时胎架的尺寸必须考虑预起拱的具体数值。
   滑移施工的基本步骤:步骤1:将安装单元1的散件吊装到楼顶,在楼顶拼装胎架及滑轨上将安装单元1拼装成整体。骤2:将安装单元1向前滑移15.807米,使ZG1端口距离胎架540mm;步骤3:将安装单元2在胎架上拼装成整体。脱胎后将安装单元1与安装单元2之间的连接腹杆安装就位,考虑到两个安装单元卸载后,纵向杆件在分段处的连接对口无法调整,且拼装精度不易保证,需要将两铸钢件中间的方管从中间断开,采取现场焊接两个带坡口的对接焊缝,保证全熔透。步骤4:将连接在一起的安装单元1和安装单元2,整体向前滑移16.8米步骤5:将安装单元3在胎架上拼装成整体,并将安装单元2与安装单元3之间的联系腹杆安装就位,安装单元3中ZG1端口挑出胎架540mm,与安装单元2连接。
   牵引钢绞线的选用:滑轨长120米(两根),右端一直延伸到东侧10层顶拼装场地的右边缘。在西侧10层顶安装液压牵引装置,电脑控制累及滑移的方法进行安装。
   …………
   102页,2008年。

[北京]办公大厦屋盖钢结构安装施工方案(节点详图)

[北京]办公大厦屋盖钢结构安装施工方案(节点详图)-

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-03-14   |  只看该作者      

2

[北京]办公大厦屋盖钢结构安装施工方案(节点详图),介绍详细,可以学习借鉴。

 发表于2017-06-29   |  只看该作者       筑龙币+80

3

要点突出,层次清晰,结构完整,措施到位  

猜你爱看

查看原图
分享
开始 ||
x