1.2 展览馆1~10轴为无柱展厅屋顶采用144米大跨度屋面钢桁架,单榀重量约160吨,跨度之间不设柱,屋面钢桁架呈三角形,下弦设2根张拉钢丝索索体。+3.85米、+5.95米1~1/1轴、9~10轴、+11.95米A~W轴、1~1/1轴有部分钢平台和钢扶梯。
1.3 展览馆10~26轴是多层展厅,从-9.0米地下大底板面至一层展厅±0.0、至建筑物柱顶部为+24米。-9.0米~±0.0米以下纵横柱距为9米,±0.0米至屋面桁架纵横柱距为18米,跨中设二根钢柱,跨距为10轴~14轴36米,14轴~20轴54米,20轴~26轴54米,屋顶同样采用144米大跨度屋面钢桁架,单榀重量约160吨。
……
1.5 主要钢结构材料
1.5.1 钢框架-支撑结构中梁柱,材质为Q345-B钢,屋面结构中的主要受力构件的材质为345C,其余均为345B。
1.5.2 高强度螺栓采用10.9级高强度螺栓,Q235钢的摩擦系数μ-0.45,Q345钢的摩擦系数μ-0.50。普通螺栓采用C级螺栓,性能等级为4.8级。锚栓采用Q235钢。
1.5.3 焊接材料选用E4315、E4316、E5015、E5016等系列型号。
1.5.4 钢索采用破断强度为1670Mpa钢丝束索体,索体弹性模量不小于1.9Mpa。
……
4.8.10预应力钢索施工-张拉工艺
(1)预应力钢索张拉前标定张拉设备
张拉设备采用相应的千斤顶和配套油泵。根据设计和预应力工艺要求的实际张拉力对千斤顶、油压传感器进行标定。实际使用时,由此标定曲线上找到控制张拉力值相对应的值,并将其计算打印成表格上,以方便操作和查验。
(2)张拉控制应力
根据设计要求的预应力钢索张拉控制应力取值。
(3)预应力钢索张拉采用双控,即控制钢索的拉力、伸长值及钢结构变形值。预应力钢索张拉完成后,应立即测量校对。如发现异常,应暂停张拉,待查明原因,并采取措施后,再继续张拉。
(4)张拉操作要点:
张拉设备安装:由于本工程张拉设备组件较多,因此在进行安装时必须小心安放,使张拉设备形心与钢索重合,以保证预应力钢索在进行张拉时不产生偏心;
预应力钢索张拉:油泵启动供油正常后,开始加压,当压力达到钢索设计拉力时,超张拉5%左右,然后停止加压,完成预应力钢索张拉。张拉时,要控制给油速度,给油时间不应低于0.5min。
……