内容简介
本工程为混凝土核心筒钢结构外框筒结构,核心筒先行,外框筒钢结构随后。地下4层,地上38层,总高度150m。地下室层高分别为3.5m、3.5m、3.8m,5m。地上F1-F4层高为5.4m、5m、5m、4.5m,其余层高为3.95m。针对本工程的结构特点,钢结构测量分平面、高程控制两部分,总体思路:平面控制点使用激光铅直仪向上传递,高程控制点使用钢卷尺分段向上量距。每次传递的点位经自检闭合后再进行钢柱垂直度测量、柱顶轴线偏差测量、柱顶标高测量、梁轴线与高差检查、地脚螺栓定位检测、柱底对中、变形观测等工作。
…………
钢柱地脚螺栓定位测量
地脚螺栓预埋前,要根据外围四周轴线、标高控制桩,经复测闭合后,……在控制点上,架设经纬仪用直角坐标法放出每个钢柱基础的纵横轴线,进行地脚螺栓的定位放线,……
地脚螺栓预埋
地脚螺栓预埋偏差监测
…………
钢柱就位与临时固定
钢柱地脚螺栓临时紧固后还需用缆风绳作临时固定。钢柱的临时固定采用四面拉设缆风绳的方法,缆风绳上端拉在钢柱顶部的耳板上,下端拉在已预埋在楼层里的地锚上。
…………
钢柱垂直度校正
…………
钢柱临时固定及垂直度校正
将经纬仪后视柱脚下端的定位轴线,然后仰视柱顶钢柱中心线,互相垂直的两个方向使柱顶中心线投影与定位轴线重合,或误差小于控制要求,
…………
墙体预埋件的测量控制
当土建施工水平钢筋绑扎到离埋件标高线以下500mm时,应及时穿插进入墙体预埋件的安装施工,
…………
±0.00米以上平面轴线位置控制
±0.00米以上平面轴线位置控制采用内控法。高层钢结构的竖向轴线控制,其投点受周围环境制约,采用激光铅直仪向上接力传递,激光铅直仪的精度在1/30000左右。
…………
±0.00米以上高程控制
钢尺竖向传递法
±0.00米以上标高传递,主要是用钢尺沿结构外墙、边柱或电梯井筒等向上竖直量距。一般至少要由3~4处同时向上引测,以便于相互校核和适应分段施工的需要。
基准标高点垂直引测示意图
…………
钢柱垂直度整体校正示意图
…………
测量精度控制保证措施
…………
编制于2007年。 约9千字。