内容简介
建筑工程挡土墙及室外散水质量控制要求汇报,主要介绍环境挡土墙、料石挡墙、室外散水及排水沟施工质量控制要求等,可供参考学习。
……
料石挡墙控制要点:
1、地基处理:应根据设计要求对地基进行处理。岩石及老土地基一般可直接作为持力层,不作处理。回填土地基必须按照设计要求进行地基处理。
2、砌筑:挡墙墙身采用丁顺组砌,每一层必须平整,料石下不能垫小石块。基础的料石应座浆丁砌。墙身砌筑应按座浆法施工,灰缝饱满度要达到80%以上。墙身砌筑应采用料石,料石之间缝隙必须先灌浆再用小片石填缝。
3、罩面石处理:通常采用荒斑面、自然面。灰缝有密缝及勾缝处理等方法,其中密缝厚度不宜大于5mm,勾缝面灰缝厚度不宜大于20mm。
4、排水:泄水孔可以用料石留缝,也可以埋设PVC管。滤水层(包)必须用极配碎石,尺寸不小于300×300×200(mm)。
……
室外散水控制要点:
1、排水沟应采用排水盖板明沟,不建议使用覆土排水暗沟。
2、规范规定散水宽度宜为600~1000mm,而在实际实施过程中考虑到景观的效果需要,排水沟与散水结合实施,排水沟尽量靠近建筑外墙,以减少散水的宽度。
3、散水沟盖板材质可结合不同建筑业态选用,如底层、多层可采用砂岩板。
……
PDF格式,24页,2010年编制。
墙身组砌靠厢料石灌浆密实
料石挡墙勾缝面效果