内容简介
一、施工准备:
1.技术准备:熟悉图纸、规范、规程及工艺等。
2.主要材料:
陶粒砼砌块:一般规格为390×190×190(200墙)、90×190×390(100墙);容重≤1200kg/m3,耐火极限不低于3h。其产品龄期不应少于28d。一层~顶层外墙强度等级为MU5.0;一层~顶层内墙强度等级为MU3.5。
厚实心砖(53×110×240):容重≤19.0kN/m3强度等级必须符合设计要求。
……
二、操作工艺:
1.施工工艺流程:
1墙体放线→2拉结筋、构造柱、门过梁纵筋等植筋(拉拔试验)→3基层清理、洒水湿润、砖块浇水→4卫生间四周除门洞口浇筑C20素混凝土300mm高止水坎(其他墙根部三皮60厚实心砖坎台)→5构造柱绑扎→6拌制砂浆→7陶粒砌块组砌、钩缝→8门过梁,构造柱模板安装、混凝土浇筑→9验收
1、施工前,依据主体施工时的轴线弹出墙边线、墙边控制线、门窗洞口线,标出各部位构造柱等位置,在主体结构墙柱上放出建筑1000mm标高控制线,根据统一标高控制窗台、窗顶标高,预排出砌块的皮数线,皮数线可划在柱、墙上,并标明拉结筋、过梁等的尺寸标高,各种二次结构构件位置线和标高线都须经监理进行检验,合格后方可进行下道工序施工;
2、所有二次结构钢筋工程采用植筋施工工艺,钢筋锚入主体结构砼内长度为10d且不得小于100mm;工艺标准详植筋专项交底;各部位植筋须全数检查位置、长度、规格是否符合要求且经拉拔试验合格后,方可进行下道工序施工;
……
2.施工要求:
1 在立好的构造柱竖向钢筋上,将已套好的箍筋调整间距,由上往下宜采用缠扣绑扎。
2 箍筋与主筋要垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎。
3 构造柱筋保护层砂浆垫块应绑在柱竖筋外皮上,以保证主筋保护层厚度尺寸正确。
4 位置控制:所有钢筋必须绑扎到位,首先保证构造柱立筋位置再安排箍筋位置。
……
10页,编制于2014年。