[上海]商业办公楼砌筑施工方案(砂加气蒸压加气混凝土砌块)

发表于2014-07-08    2642人浏览    2人跟帖    复制链接  只看楼主

 版主huyapei 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:234.00KB

资料目录

  • 第一节 编制依据 3
  • 第二节 工程概况 3
  • 第三节 施工准备 3
  • 第四节 砌体构造要求 5
  • 第五节 砌筑的工艺流程及注意事项 8
  • 第六节 砌体结构质量要求 13
  • 第七节 安全、文明施工保证措施 18

内容简介

本工程总建筑面积64004.63m2,1#楼总高度为81.25m,地上20层,2#楼75.5m地上19层,剪框结构,3#楼、4#楼18.6m地上4层分为A、B、C、D、E座,框架结构,地下为2层车库,本工程主楼墙体外墙采用砂加气蒸压加气混凝土砌块。内墙采用灰加气蒸压加气混凝土砌块,地下室采用小型空心混凝土砌块。
  ……
  第四节 砌体构造要求
  1、当墙长≥5m时,墙的自由端、转角处应设构造柱,高度超过4m的墙在门洞上口高立200圈梁一道,
  2、转角墙考虑到混凝土浇筑的质量及构造柱制作中对墙体的损坏等原因将不设构造柱,在每隔600放置2根转角拉结钢筋。
  3、地下室墙体均需按要求设置混凝土构造柱。墙体砌好并有一定强度之后,才能浇筑混凝土。构造柱用C25混凝土浇筑,截面为墙厚×墙厚,柱内纵筋4Ф12,箍筋φ6@200。柱顶及柱脚应分别在主体结构梁中植入4Ф12竖筋, 植筋锚入长度为15d,该竖筋伸出主体结构面500mm,以便与构造柱钢筋笼绑扎搭接。
  ……
   砌筑准备(放线、植筋)→ 排版→ 挂线 → 砌筑。
  加气块粘结剂使用方法:
  1、将粘结剂各水约4:1比例拌和均匀。
  2、调匀后的粘合剂用齿形抹刀刮在气块表面,齿形抹刀可帮助排放空气和控制厚度。然后将气块放
  在合适部位,适当用力压紧、堆砌整齐。
  3、参考用量:用于加气砌块砌筑,每立方米30 kg左右;一般粘贴厚度3.0mm时,粉料用量(3.0~4.0)kg/m2。
  4、如果砌块不干净,须除去附着物。
  5过量的粘合剂将被挤出加气块砖外,须用刮刀除去。
  6、拌好的浆料应在3小时内用完,超过此时间应放弃不用。
  ……