后浇带及施工缝施工技术交底

发表于2019-05-22     945人浏览     1人跟帖     总热度:2264  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:docx
  • 文件大小:73.82KB
  • 等级:
本资料为后浇带及施工缝施工技术交底
资料概况:
后浇带及施工缝采用快易收口网,后浇带施工应在其两侧浇筑完60天后用高一等级混凝土(内掺10~12%微膨胀剂)浇筑。梁板后浇带支撑应一次到位,将板底模及梁底模、侧模连同支撑一起支设完毕,采用快拆体系,要求两侧模板的拆除不影响后浇带的支撑。后浇带两侧各搭设一列双排脚手架,脚手架立杆间距为1000mm,扫地杆距地面200mm,纵向水平杆步距不大于1500mm,并设横向水平杆将四根立杆连成一体。每根立杆底部及顶部均设50×100mm木枋,立杆上部加设快拆头,使木枋与板底或梁底模板顶紧。有梁的部位在梁宽中部加设二根立杆,并将该立杆与其它立杆连接起来。后浇带上部采用木模板进行封闭,避免垃圾等杂物进入后浇带,并应在后浇带两侧采用砂浆做好挡水措施。
……
目录:
一.  模板支设
二.  混凝土施工
……
相关图片
后浇带及施工缝施工技术交底-27后浇带模板支设示意图(两侧模板拆除后)
后浇带模板支设示意图(两侧模板拆除后)
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:docx
  • 文件大小:73.82KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-05-22   |  只看该作者       筑龙币+10

2

混凝土浇筑前准备

1)、钢筋除绣:由于部分钢筋已经出现锈蚀,对于锈蚀的钢筋在支模前必须进行除绣处理,除绣时使用钢丝刷、砂纸将铁锈打磨掉。同时对钢筋进行调整,重新补齐保护层垫块,保证钢筋间距及位置正确。

2)、将模板内浮浆、铁锈清理干净,特别是施工缝处要认真清理防止出现夹渣现象。在施工缝一侧塞好海绵条防止漏浆。对于原有后浇带模板支撑要视情况进行加固处理,确保接槎的平整度。

3)、浇灌后浇带混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清理干净并凿毛,弹线后用切割机沿线将施工缝切进25px深,剃凿平整提前24小时将原结构混凝土面浇水湿润,再铺30~50mm厚的与所浇混凝土成分相同的水泥砂浆并及时浇灌混凝土。

4)、混凝土选用商品混凝土,在混凝土浇筑前用水进行润湿,保证新老混凝土结合良好,浇筑时一定要注意施工缝处的振捣必须密实,但也不可过振,影响该处的混凝土强度,振捣时宜向施工缝处逐渐推进,距老混凝土边80~100mm。在用大杠刮平时,让施工缝处新浇混凝土面高于已浇混凝土2mm,以便在搓毛后能保证两侧混凝土面没有高差,搓毛时施工缝处应加强,保证两者结合良好。